Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожарные трубопроводы на многоярусной эстакаде
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
senechka
Многоярусная эстакада, на ней требуется разместить трубопроводы с водо- и пенопроводом, и множество труб с ЛВЖ и ГЖ. Вопрос : что над чем располагать, можно ли положить над пожарными трубами дизельку с бензином? Есть ли нормы и правила это регламентирующие?
Sindarkon
ПБ 03-585-03
senechka
ПБ 036-585-03 не оговаривает трубопроводы с водой:

5.1.16. Прокладку трубопроводов на низких и высоких отдельно стоящих опорах или эстакадах можно применять при любом сочетании трубопроводов независимо от свойств и параметров транспортируемых веществ.
При этом трубопроводы с веществами, несовместимыми друг с другом, следует располагать на максимальном удалении друг от друга.
При двух- и трехъярусной прокладке трубопроводов их следует располагать с учетом следующего:
трубопроводы кислот, щелочей и других агрессивных веществ - на самых нижних ярусах;
трубопроводы веществ группы Б (а), Б (б) - на верхнем ярусе и, по возможности, у края эстакады;
трубопроводы с веществами, смешение которых может вызвать пожар или взрыв, - на максимальном удалении друг от друга.

а пожар мы проектируем по СНиП 2.04.02, и в работе я уже столкнулась с требованиями расположить воду и пену выше технологии (чтобы в случае разрывов не пришлось тушить пожар бензинчиком)... только вот не могу сейчас найти в нормах где это прописано... где-то даже схемка мелькала с расположением на эстакаде трубопроводов в зависимости от категории транспортируемого вещества - на верхних ярусах В, ниже Б и в самом низу А..может у кого на слуху или в памяти присутствует пунктик? очень нужно обосновать нормативами размещение helpsmilie.gif
Sindarkon
Цитата
ПБ 036-585-03 не оговаривает трубопроводы с водой

Цитата
Прокладку трубопроводов на низких и высоких отдельно стоящих опорах или эстакадах можно применять при любом сочетании трубопроводов независимо от свойств и параметров транспортируемых веществ.


По-моему, довольно чётко оговаривает.
BTS
Точно не уверен, но то что Вы ищете может быть в Т-ТБ-02-2002 "Пожаротушение на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях".
senechka
Цитата(BTS @ 19.1.2012, 12:13) *
Точно не уверен, но то что Вы ищете может быть в Т-ТБ-02-2002 "Пожаротушение на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях".


Спасибо за подсказку... но конкретики тоже нет, Т-ТБ говорит:

6.3.1. Прокладка растворопроводов может осуществляться на опорах, отдельных эстакадах или совместно с другими технологическими трубопроводами, как правило, со стороны трубопроводов с негорючими продуктами. Разрешается прокладка по наружным стенам зданий.

Раз написано КАК ПРАВИЛО, значит есть отступления)) вопрос остается открытым
p.s. Ваш архив битый... Т-ТБ из интернета дернула, но без картинок((
senechka
Люди!
я так и не нашла ответа на свой вопрос...сомнения гложат и терзают...кто, что знает? помогите...
в СНиП 2.11.03-93 п.8.2 написано, что устройство сетей ПТ проектируется по СНиП 2.04.02-84, а в нем в свою очередь есть пункт запрещающий совместную прокладку водоводов с ГЖ, ЛВЖ, СУГ и тому подобными жидкостямиhelpsmilie.gif
Sindarkon
Цитата
запрещающий совместную прокладку водоводов с ГЖ, ЛВЖ, СУГ и тому подобными жидкостями

Запрещающий прям на эстакаде?
senechka
нет...в том пункте что я нашла, не на эстакаде...оговаривается туннель:

8.30. Водопроводные линии, как правило, надлежит принимать подземной прокладки. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в туннелях, а также прокладка водопроводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы. При прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов в туннелях, наземно или надземно пожарные гидранты должны устанавливаться в колодцах.

постараюсь объяснить...был у нас один объект..года 2 назад..и такая проблема возникла...у заказчика был свой пож-эксперт по промбезопасности, который заставил нас перекладывать пожарные трубы на эстакаде...и обосновал это требование каким-то номативом...и как это обычно бывает никто не может найти эту бумажку...опасаемся вляпаться во второй раз...причем сейчас вариант вообще жесткий...количество труб на эстакаде запредельное: кольцевые пожарные В2 и В10, хоз-питьевой В1, канализация пром-дождевая и бытвая, балластные воды, дизель , бензин нескольких сортов, ТСМ, мазут...вот и маемся...
Sindarkon
Что ж... Если найдёте, нам обязательно сообщите.
Никитос
Если трубы транспортируют воду непитьевого качества то почему нельзя? И по идее пожарный вам должен был оставить ссылки на норматив.
BTS
Цитата(senechka @ 26.1.2012, 11:59) *
...у заказчика был свой пож-эксперт по промбезопасности, который заставил нас перекладывать пожарные трубы на эстакаде...и обосновал это требование каким-то номативом...и как это обычно бывает никто не может найти эту бумажку..

А может быть вот это?

РД 39-135-94ГП "Роснефть"

РД 51-1-95РАО "Газпром"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.