ПБ 036-585-03 не оговаривает трубопроводы с водой:
5.1.16. Прокладку трубопроводов на низких и высоких отдельно стоящих опорах или эстакадах можно применять при любом сочетании трубопроводов независимо от свойств и параметров транспортируемых веществ.
При этом трубопроводы с веществами, несовместимыми друг с другом, следует располагать на максимальном удалении друг от друга.
При двух- и трехъярусной прокладке трубопроводов их следует располагать с учетом следующего:
трубопроводы кислот, щелочей и других агрессивных веществ - на самых нижних ярусах;
трубопроводы веществ группы Б (а), Б (б) - на верхнем ярусе и, по возможности, у края эстакады;
трубопроводы с веществами, смешение которых может вызвать пожар или взрыв, - на максимальном удалении друг от друга.
а пожар мы проектируем по СНиП 2.04.02, и в работе я уже столкнулась с требованиями расположить воду и пену выше технологии (чтобы в случае разрывов не пришлось тушить пожар бензинчиком)... только вот не могу сейчас найти в нормах где это прописано... где-то даже схемка мелькала с расположением на эстакаде трубопроводов в зависимости от категории транспортируемого вещества - на верхних ярусах В, ниже Б и в самом низу А..может у кого на слуху или в памяти присутствует пунктик? очень нужно обосновать нормативами размещение