Застой в кольце.
Доброго времени суток.
Исходные условия.
Подключение строящегося объекта к водопроводу.
Питьевой расход 2 куба в сутки
Наружнее пожаротушение 110л/с
Внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 крана)
Факт.напор: макс. - 30м, мин. - 25м
Ближайший водопровод диаметром 500 (ст) примерно в километре. Для закольцовки приходится тянуть две нитки диаметром 300 (ЧШГ). Итого трасса примерно 2,5 км. Учитывая расход, вода станет. Разрывать 500 - фих договоришься с районом (пока, правда, не доехал до них еще). Кто-то сталкивался с аналогичной задачей?
расход на н.п. правильно посчитан???
а если правильно, то 110 л/с через ТРИ гидранта???
aminopower
23.1.2012, 10:48
Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 11:18)

Доброго времени суток.
Исходные условия.
Подключение строящегося объекта к водопроводу.
Питьевой расход 2 куба в сутки
Наружнее пожаротушение 110л/с
Внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 крана)
Факт.напор: макс. - 30м, мин. - 25м
Ближайший водопровод диаметром 500 (ст) примерно в километре. Для закольцовки приходится тянуть две нитки диаметром 300 (ЧШГ). Итого трасса примерно 2,5 км. Учитывая расход, вода станет. Разрывать 500 - фих договоришься с районом (пока, правда, не доехал до них еще). Кто-то сталкивался с аналогичной задачей?
Предусмотрите раздельные системы В1 и В2.
Цитата(даниил @ 23.1.2012, 11:30)

расход на н.п. правильно посчитан???
а если правильно, то 110 л/с через ТРИ гидранта???
Спасибо. Согласен. Нужен четвертый.
Цитата(aminopower @ 23.1.2012, 11:48)

Предусмотрите раздельные системы В1 и В2.
Так в пожарном все равно стоять будет.
пож.запас в резервуары.
на остальное ф100 хватит.
Цитата(даниил @ 23.1.2012, 12:14)

пож.запас в резервуары.
на остальное ф100 хватит.
Рассматривал. Слишком большие резервуары.
aminopower
23.1.2012, 11:30
Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 12:20)

Рассматривал. Слишком большие резервуары.

У Вас 110 л/с как такой расход получился? На х/п можно принять 1 ввод от точки врезки, пожарный запас хранить в 2 резервуарах, насосную на пожар разместить в этом же здании, ввод расчитать на х/п и заполнение противопожарных нужд. И что где стоять будет?
Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 16:20)

Рассматривал. Слишком большие резервуары.

вы получается больших не видели.
Если расход на пожаротушение реальный, то резервуары противопожарные надо...
Цитата(Водяной @ 23.1.2012, 12:54)

Если расход на пожаротушение реальный, то резервуары противопожарные надо...
Расход от зака.
Цитата(даниил @ 23.1.2012, 12:41)

вы получается больших не видели.
Не видел, все больше по плотной застройке работаю.

А там и на небольшие места мало.

Цитата(aminopower @ 23.1.2012, 12:30)

У Вас 110 л/с как такой расход получился? На х/п можно принять 1 ввод от точки врезки, пожарный запас хранить в 2 резервуарах, насосную на пожар разместить в этом же здании, ввод расчитать на х/п и заполнение противопожарных нужд. И что где стоять будет?

На х/п можно, туда и сотку протянуть хватит. На чертеже указана граница двухэтажного здания , вокруг дорога, водопровод проложен по границе застройки. Куда такие баки впихнуть, не вижу. А насосную в здании можно конечно поставить.
Цитата(Водяной @ 23.1.2012, 12:54)

Если расход на пожаротушение реальный, то резервуары противопожарные надо...
по Москве, МГСН 110 литров
andrey R
23.1.2012, 13:21
Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 11:18)

Ближайший водопровод диаметром 500 (ст) примерно в километре. Для закольцовки приходится тянуть две нитки диаметром 300 (ЧШГ). Итого трасса примерно 2,5 км. Учитывая расход, вода станет. Разрывать 500 - фих договоришься с районом (пока, правда, не доехал до них еще). Кто-то сталкивался с аналогичной задачей?
А всего два нормальных варианта:
1. Таки не 300, а 500 и "разрывать кольцо", вернее, сделать его больше с учетом нового объекта.
2. Пожрезервуары
Считаете (хотя бы грубо) стоимость вариантов, общаетесь с водоканалом, принимаете решение совместно с заком.
СП 8.13130.2009
5.1. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1
5.2. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по таблице 2.
Воооот! снилась мне в кошмарном сне 500ка! С ней я там не развернусь вообще. Возле врезки газ кругом.
Всем спасибо. Буду думать. )
Fisher_dm
23.1.2012, 14:53
Давление в 500-ке какое?
Serg Ivanov
23.1.2012, 16:01
Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 12:01)

Так в пожарном все равно стоять будет.

Ну и пускай стоит. Он не питьевой. Отрезать электрозадвижкой от питьевого..
Spok_only
23.1.2012, 16:28
Цитата(Serg Ivanov @ 23.1.2012, 17:01)

Он не питьевой. Отрезать электрозадвижкой от питьевого..
А может все-таки надо обеспечить воздушный разрыв и исключить возможность обратного тока воды, как того требует примечание к п.8.8 СНиП 2.04.02-84?
Цитата(Serg Ivanov @ 23.1.2012, 17:01)

Ну и пускай стоит. Он не питьевой. Отрезать электрозадвижкой от питьевого..
хм..... боюсь не пропустят, но попробую предложить.
Цитата(Fisher_dm @ 23.1.2012, 15:53)

Давление в 500-ке какое?
Кто ж ее знает, сколько до насоса

Намек, что может не дать 10 м на ПГ?
aleksey_v
23.1.2012, 23:22
Километр сотки не будет тухнуть при суточном в 2 куба?
aminopower
24.1.2012, 7:03
Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 0:22)

Километр сотки не будет тухнуть при суточном в 2 куба?
Да, за 2-ое суток не сменится, и 90 много. 75 подходит (для ПЭ)
Serg Ivanov
24.1.2012, 9:26
Цитата(Spok_only @ 23.1.2012, 17:28)

А может все-таки надо обеспечить воздушный разрыв и исключить возможность обратного тока воды, как того требует примечание к п.8.8 СНиП 2.04.02-84?
Во внутрянке такое решение применяется часто.
Обратный клапан поставить можно.
А вот что есть воздушный разрыв на напорных сетях?
Serg Ivanov
24.1.2012, 9:36
Цитата(aminopower @ 24.1.2012, 8:03)

Да, за 2-ое суток не сменится, и 90 много. 75 подходит (для ПЭ)
Гениальное решение

- поставьте между двумя 300мм трубами перемычку с циркуляционным насосом. Т.е. замкните кольцо с насосиком. Там всего 4м3 в час и напор несколько м вод.ст. надо. Много кушать не будет.
aminopower
24.1.2012, 10:05
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 10:36)

поставьте между двумя 300мм трубами перемычку с циркуляционным насосом. Т.е. замкните кольцо с насосиком.
Интересно, не встречал такого. Если согласуют, то действительно лучше чем резервуары, если места действительно нет. Лучше ли чем разорвать кольцо и 500 протащить?
Serg Ivanov
24.1.2012, 10:07
Цитата(aminopower @ 24.1.2012, 11:05)

Интересно, не встречал такого. Если согласуют, то действительно лучше чем резервуары, если места действительно нет. Лучше ли чем разорвать кольцо и 500 протащить?
Да Вам никто не разрешит разрывать. И дороже выйдет.
aleksey_v
24.1.2012, 11:37
Насос на перемычке - куда качать будет? - В ту же сеть, откуда 'врезка'.
75 не пройдет по потерям, чую, да и 100 не продет. Вот на хозпит ввод повышающие насосы и ставить на трассу, наверное.
Serg Ivanov
24.1.2012, 12:02
Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 12:37)

Насос на перемычке - куда качать будет? - В ту же сеть, откуда 'врезка'.
75 не пройдет по потерям, чую, да и 100 не продет. Вот на хозпит ввод повышающие насосы и ставить на трассу, наверное.
Естественно в ту же 500-ку, там то циркуляцию город обеспечивает..
Какие потери от 4м3/час в 300мм на 2,5км?

А насос можно подобрать для установки прямо в колодце.
Да ну... И при меньших протяженностях трасс пожрезервуары ставят.
2х50%. Тогда труба от врезки одна, и ее размер определяется способностью заполнить один из двух резервуаров за 1 сутки. Около 1300 м3 общий объем. Значит 2 по 650 м3 резервуары. Вот пропускная способность трубы должна обеспечить заполнение 650 м3 за 1 сутки. Получается расход 7,5 л/сек. Не так и много.
Serg Ivanov
24.1.2012, 12:21
Цитата(@@@ @ 24.1.2012, 13:20)

Да ну... И при меньших протяженностях трасс пожрезервуары ставят.
2х50%. Тогда труба от врезки одна, и ее размер определяется способностью заполнить один из двух резервуаров за 1 сутки. Около 1300 м3 общий объем. Значит 2 по 650 м3 резервуары. Вот пропускная способность трубы должна обеспечить заполнение 650 м3 за 1 сутки. Получается расход 7,5 л/сек. Не так и много.
И насосную станцию на внутреннее пожаротушение не забудьте
aleksey_v
24.1.2012, 12:28
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 13:02)

Естественно в ту же 500-ку, там то циркуляцию город обеспечивает..
Это я намекнул, что насос никакой циркуляции не обеспечит, имхо.
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 13:02)

Какие потери от 4м3/час в 300мм на 2,5км?.
Малые. Я про вариант только хозпитввода - d100 или d75 на длине в 1 км пока озвучили.
Ну да, и 2 пожарных насоса в примыкающей к резервуарам насосной. Причем один из них дизельный

А как же?
aminopower
24.1.2012, 12:59
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 13:21)

И насосную станцию на внутреннее пожаротушение не забудьте

Так может сделать одну НС на ВПВ и наружку? Сеть то раздельная.
Цитата(@@@ @ 24.1.2012, 13:28)

Ну да, и 2 пожарных насоса в примыкающей к резервуарам насосной. Причем один из них дизельный

А как же?
Последний писк-погружные насосы в пож. резервуары.
Конечно одну общую насосную на пож нужды...
Вряд ли там электроснабжение по 1 категории. А погружных дизельных не бывает. А второй электрический можно и погружной, тем более если нет спринклеров, то большое давление не требуется.
Serg Ivanov
24.1.2012, 14:23
Цитата(aminopower @ 24.1.2012, 13:59)

Так может сделать одну НС на ВПВ и наружку? Сеть то раздельная.
И пару артскважин. И пофиг та 500-ка..

Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 13:28)

Это я намекнул, что насос никакой циркуляции не обеспечит, имхо.
Это как?
aminopower
24.1.2012, 14:39
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 15:23)

пару артскважин.
Как вариант.
aleksey_v
24.1.2012, 16:30
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 10:36)

поставьте между двумя 300мм трубами перемычку с циркуляционным насосом. Т.е. замкните кольцо с насосиком.
Как-то так?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Serg Ivanov
24.1.2012, 16:54
Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 17:30)

Ну да. Только на насос 300мм не нужно там и 40мм достаточно. Насос как можно ближе к объекту в месте где две 300мм нитки близко сходятся. На Вашей схеме за точкой подключения объекта. Можно и внутри здания если два ввода. Категорийность и резерв ему не нужны - он чисто для циркуляции в водоводах. Между врезкой всаса и напорной насоса в 300мм трубу - задвижка с электроприводом, при пожаре открывается, чтоб обе нитки равномерно работали.
aleksey_v
24.1.2012, 17:15
Честно, гидравлика - не мое, но можно комментарии к:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Serg Ivanov
24.1.2012, 17:22
Насколько я понял - нормально. На вводах в здание перед водомерами стоят обратные клапаны - значит циркуляция пойдет по большому кольцу, что и требуется. Ну а в 500 вода сменяется.
andrey R
24.1.2012, 17:34
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 15:23)

пару артскважин. И пофиг та 500-ка..

Кстати да, третий нормальный вариант, который можно рассмотреть
aleksey_v
24.1.2012, 17:46
Пытаюсь построить эпюру далений, но что-то ничего толкового не выходит.
Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 20:46)

Пытаюсь построить эпюру далений, но что-то ничего толкового не выходит.
не мучайтесь, нормальная схема, и даже используется на практике.
бывают еще такие варианты:
на 500-ке между врезками - сужающее устройство, тогда во врезках есть разница давлений -вода сама циркулирует.
аналог - теплоснабжение - прямая и обратка. кроме приборов отопления, есть небольшой байпас между прямой и обратной ветками, чтобы циркуляция в магистрали сохранялась.
на севере - сплошь и рядом.
aleksey_v
24.1.2012, 18:12
Цитата(nick2 @ 24.1.2012, 18:56)

не мучайтесь, нормальная схема, и даже используется на практике.
Хочется всё-таки понять, как это работает.
насос циркуляционный. создает перепад давления в трубах.
, перепад 7-10 м.
у воды два пути из трубопровода с высокой стороны насоса - на внутреннее кольцо и на наружное, обратно к магистрали. на внутреннем - на вводе из трубы с низким давлением стоит обратный клапан. вода туда не пойдет, пойдет в сторону магистрали.
в магистрали тоже есть циркуляция, соответственно вода будет уходит дальше по кольцу, а в ответление пойдет свежая.
Цитата(nick2 @ 24.1.2012, 17:56)

на 500-ке между врезками - сужающее устройство, тогда во врезках есть разница давлений -вода сама циркулирует.
аналог - теплоснабжение - прямая и обратка. кроме приборов отопления, есть небольшой байпас между прямой и обратной ветками, чтобы циркуляция в магистрали сохранялась.
на севере - сплошь и рядом.
теория красивая....но....
чем больше (длинее) отросток, тем больше надо зажимать, чтобы вода через него прогонялась..
и сужать надо не на один сортамент в результате (по аналогии с циркуляцией ГВС (полотенчики)если на то пошло, если значительно увеличивать длину полотенчика)...
сильное уменьшение диаметра основной ветки? или ещё более сильное сужение , но уже диафрагмы...где правда?
ну не надо сужать магистраль ( да и не даст никто) это - для примера.
надо поставить насос цирк. , как СержИванов предложил
aleksey_v
25.1.2012, 0:57
Цитата(nick2 @ 24.1.2012, 19:25)

в магистрали тоже есть циркуляция, соответственно вода будет уходит дальше по кольцу, а в ответление пойдет свежая.
Почему дальше по магистрали? Почему - не в обратную сторону? Почему из магистрали вода не пойдет во второе ответвление, на которое, по идее, работает насос?
Serg Ivanov
25.1.2012, 9:25
Цитата(aleksey_v @ 25.1.2012, 0:57)

Почему дальше по магистрали? Почему - не в обратную сторону? Почему из магистрали вода не пойдет во второе ответвление, на которое, по идее, работает насос?
Потому, что по 500мм идёт гораздо больший поток воды чем 4м3/час. Поток турбулентный и естественно будет полное перемешивание с свежей водой.
Спасибо! Интересные варианты. С сужением красиво, жаль что не сработает. Насос реально думаю. Поприкидываю как его разместить.
Цитата(Zarat @ 26.1.2012, 10:46)

Спасибо! Интересные варианты. С сужением красиво, жаль что не сработает. Насос реально думаю. Поприкидываю как его разместить.

вы лучше про размещение резервуаров перетрите с заказчиком...Вам же сказали, что надо техэкономию прикинуть, что ещё дешевле получиться)))
А этот вариант с перемычкой ещё водоканалу надо объяснить...а они долго думать не хотят, им надо быстро объяснить и понятно...зачем им на баланс нестандартные варианты...
Так резервуар скучно/стандартно, а вот остальное интересно. ))))
Закину удочку и про него, конечно )