Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматика для приточки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Magashpaga
Добрый день. Имеется в наличие вентилятор ВКП 80 мини + электрический калорифер НК -100 -0,8 - 1. Из этого собирается приточка. Автоматика не была заказана. Какое есть простое решение для регулирования температуры с соблюдением безопасности, чтоб не работал калорифер если выключен вентилятор.
azar
Цитата(Magashpaga @ 23.1.2012, 16:35) *
Добрый день. Имеется в наличие вентилятор ВКП 80 мини + электрический калорифер НК -100 -0,8 - 1. Из этого собирается приточка. Автоматика не была заказана. Какое есть простое решение для регулирования температуры с соблюдением безопасности, чтоб не работал калорифер если выключен вентилятор.

МРТ 220.10-16 от Лиссант. + канальный датчик температуры ТД1. Стоимость датчика около 600 руб. Регулятора - около 4000 руб. Мож меньше, мож больше.
Magashpaga
Вот гляньте.
Magashpaga
Верна ли схема?
azar
Что Вы там наваяли не смотрю - глаза разбежались smile.gif.
Возьмите то что я писал - там всё просто - вход фаза-ноль, выход фаза ноль на вентилятор и фаза ноль на калорифер, клемма на датчик температуры. Землю отдельно киньте. Всё. Если не понимать - то так проще. Если понимать. То сами соберите схему. Можно на основе терморегулятора для тёплых полов, датчика температуры и контактора - но это вообще для "любителей" экономить по полной.... - фигня в общем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.