Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ремонт калорифера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
лукоЯнов.url
Здравствуйте У нас стреслась на ФОКе такая беда,потек калорифер приточной установки ВЕЗА
В следствии гидроудара.Вода из него протекла до первого этажа .Подскажите пожалуйста реально его починить или только под замену
gilepp
От гидроудара ? Паровой что ли калорифер ? Смотря в каком месте и какой калорифер. Стальной можно заварить (заглушить трубку) и то, если доступ есть к трубке. Хотя после гидроударов паровые чаще выбрасывают, чем возятся с ними. Если в системе гидроудары, то лучше дешевле так, чтобы их не было, потому, что денег на калориферы не хватит...
WAKO
Надо смотреть где потек и почему. Как Вы определили что был гидроудар??? Какая модель?
Если порвало калачи, то можно запаять.
ail
если порваны калачи - можно ремонтировать. если трубки - смотрите сколько, может быть заглушить? ремонтный (под замену) иногда проще взять чем пытаться развороченный спаять.
ArFey
И обязательно потом (после ремонта) опрессовать на 1,5 рабочих давления. А то замаетесь вставлять-вынимать! Аркадий
WAKO
Цитата(ArFey @ 24.1.2012, 17:44) *
И обязательно потом (после ремонта) опрессовать на 1,5 рабочих давления. А то замаетесь вставлять-вынимать! Аркадий

Адназначна!!!
инж323
Цитата(ail @ 23.1.2012, 20:37) *
если порваны калачи - можно ремонтировать. если трубки - смотрите сколько, может быть заглушить? ремонтный (под замену) иногда проще взять чем пытаться развороченный спаять.

Чаще бесполезно- капилярка их холодные "видеть " начинает и срабатывает.
airwave
Цитата(лукоЯнов.url @ 23.1.2012, 19:01) *
Здравствуйте У нас стреслась на ФОКе такая беда,потек калорифер приточной установки ВЕЗА
В следствии гидроудара.Вода из него протекла до первого этажа .Подскажите пожалуйста реально его починить или только под замену


ФОК - это полный трындец.
Холодилки гуано, обвязка жесть. А рвань водяных калориферов - это следствие отсутствия бюджета на ПНР, отвратительный монтаж по причине качественного распила бюджетных средств.
лукоЯнов.url
Пришла беда отваряй ворота.Замёрзли ещё два калорифера,Главный инженер Фока отвозил один калорифер на ремонт в местный гараж,при пайке крендилей олово наверное плавили автогеном потому-что медь посинела.Поставили,прикрутили,включили и снова прорвало рядом с тем местом где пайка.Сейчас чтобы не вывести из строя остальные семь приточек перекрыли форкамеры и воздух в ВЕЗУ поступает тёплый .Вот уж действительно дрянь работают только до минус 16 градусов .
Gruz1709
это черный пиар везы?
airwave
Да при чем тут Веза? Хотя с говноконденсаторами идущими в комплекте с холодилкой Острова там реально засада.
Конденсатор пришел с влагой, шестирядный, после заправки хладагента потек в 10-12 местах. Трубка медная тонкая, как фольга, конденсатор превратился в решето. Предложили выкинуть это гуано и поставить альфа лаваль.
А водяные калориферы рвутся потому что монтаж, ПНР приточек на ФОКах выполнен отвратительно.
Фактически там было просто установлено оборудование и кто-то на свой страх и риск нажимал на кнопку.
Это касается всех 40-ка с лишним ФОКов. Попили, а спецам бабла не осталось.
Паяйте Шура, паяйте, они золотые.
WAKO
Цитата(лукоЯнов.url @ 30.1.2012, 7:46) *
Пришла беда отваряй ворота.Замёрзли ещё два калорифера,Главный инженер Фока отвозил один калорифер на ремонт в местный гараж,при пайке крендилей олово наверное плавили автогеном потому-что медь посинела.Поставили,прикрутили,включили и снова прорвало рядом с тем местом где пайка.Сейчас чтобы не вывести из строя остальные семь приточек перекрыли форкамеры и воздух в ВЕЗУ поступает тёплый .Вот уж действительно дрянь работают только до минус 16 градусов .

ну ващето оловом нинада паять!!!
Паять нужно ТВЕРДЫМ припоем!!!
И как правильно отметил ArFey обязательно опрессовывайте, а то замаетесь ставить/снимать. Пригласите того кто умеет паять твердыми припоями, там делов то на час.
После твердой пайки медь окисляется и чернеет, если она посинела то возможно недогрели или действительно паяли мягкими припоями.
Кроме того проверьте защиту от замерзания, автоматика не должна допускать разморозки, должна вырубать вентилятор и закрывать клапан.