injener suvar
Доброго суток!
Кто нибудь не знает, чем лутше промыть(средство) теплообменник,чтобы не разъедала медь?
Через теплообменник циркулирует горячая вода. Думаем, забилась грязью и накипью!
jota
Грязью может, а накипь откуда?
Мойте обычной водой большим давлением (с большой скоростью)
Галиев
Цитата(injener suvar @ 25.1.2012, 15:47) *
Доброго суток!
Кто нибудь не знает, чем лутше промыть(средство) теплообменник,чтобы не разъедала медь?
Через теплообменник циркулирует горячая вода. Думаем, забилась грязью и накипью!
Галиев
Глючит...
По теме:
1. Перепад давления мерили/сравнивали с чистым (по паспорту)?
2. Скорее оребрение зарасло, во его обдувайте.
3. К меди грязь пристаёт плохо, но если промыть очень хочется сделайте для начала гидропневматическую.
injener suvar
Промывали уже оребрения, не помогло. Перепада давления сказать вообще нет, как заходит 3,5 бара так и выходит. Манометры новые. Установка часто встает по заморозке из-за того что хорошего протока нет. Все- таки есть ли какие нибудь хим средства для внутренней промывки медных трубок
l-nikolaev
"Силит кальклозер" рулит. 1 кг-800р (на 15 -20 литров раствора) продается упаковками по 5шт х1 кг.(не реклама).

промывал: нержав. ПТО, электрочайники, газовые колонки (медь), автомобильные радиаторы и печки (медь). для промывки в "полевых" условиях использовали насос типа "малыш" и ведро на 20 литров. для достижения оптимального результата раствор подогреть до 40-45 гр.
Галиев
Цитата(injener suvar @ 26.1.2012, 8:06) *
Промывали уже оребрения, не помогло. Перепада давления сказать вообще нет, как заходит 3,5 бара так и выходит. Манометры новые. Установка часто встает по заморозке из-за того что хорошего протока нет. Все- таки есть ли какие нибудь хим средства для внутренней промывки медных трубок


Ребята, у Вас низкий расход теплоносителя, вызванный либо слабеньким насосом, либо зажатой запорной арматурой(шайбой). Забитость отсутствует.
injener suvar
l-nikolaev, спасибо! попробуем промыть
Евгений Буш
не дойдя до вершины двух шагов Сизиф поскользнулся и камень (в который уже раз!) покатился к подножию Эвереста!
malpa
Здравствуйте. У меня тоже вопрос в связи с промывкой системы теплоснабженния, и , в частности, "мапого" круга - узлов теплоснабжения (трехходовой клапан, фильтр, насос Wilo) с теплообменниками приточных установок Danvent-Systemair. Поскольку в системе "сетевая вода" тепловых сетей, они считают своим правом контролировать промывку и опрессовку. Промывку желают, естественно, гидропневматическую. В паспортах завода-изготовителя на приточки нет ничего по поводу этих работ, а я опасаюсь промывать с компрессором, вдруг трудно будет удаляться воздух из медных трубочек. Все эти регламентные работы предстоит выполнять первый раз, работаем меньше года. Плжалуйста, поделитесь опытом.
l-nikolaev
Порядок подготовки систем определяется ПТЭ ТЭП и документацией на изделие.

В частности в ПТЭ в п.9.2.9 и 9.4. нигде не сказано, что гидропневматика для внутренней промывки является обязательной.

Если сети будут настаивать на гидропневматике, потребуйте у них письменого предписания с указанием нормативной документации. на этом все и закончится. Имеет смысл сделать химическую промывку калорифера и теплообменника и гидравлическую трубопроводов, если трубопроводы сильно заросли можно сделать гидропневматику, но с отключением калорифера (а то забъется).

Можете заручиться поддержкой изготовителя -попросите их ответить на Ваш запрос, типа :"на Ваш запрос отвечаем, что гидропневматика -запрещена". такое они пишут -легко.

Присутствие представителя сетей на опрессовке зависимых контуров -обязательно
lexacs
В тему засорения теплообменников, смотрите фото. Устали разбирать - 1 раз в месяц.
Взяли для эксперемента установку Экостандарта. Ручаются, что будет работать и даже сеть чистить, т.к. в сети схожая ситуация. См.фото.
Забивает нагр. контур ГВС.
lexacs
Предыдущий пост не в целях рекламы. Прошу совета как с этим бороться. боюсь дозировать реагент в гор.воду, по известным причинам.
l-nikolaev
Цитата(lexacs @ 1.6.2012, 10:45) *
В тему засорения теплообменников, смотрите фото. Устали разбирать - 1 раз в месяц.
Взяли для эксперемента установку Экостандарта. Ручаются, что будет работать и даже сеть чистить, т.к. в сети схожая ситуация. См.фото.
Забивает нагр. контур ГВС.


Ниче-себе...(если за месяц). Это, где-ж вода такая?
lexacs
Цитата(l-nikolaev @ 1.6.2012, 11:32) *
Ниче-себе...(если за месяц). Это, где-ж вода такая?

Хочу сразу сказать, что вода СанПину соответствует. Не пугайтесь.
l-nikolaev
Да, я и не пугаюсь...Для расширения кругозора спрашивал. smile.gif.
А, какой реагент Вы боитесь дозировать в воду?
Отложения из чего? если кальций, то может проще хим. промывку раз в месяц делать, чем разбирать-то?
lexacs
Цитата(l-nikolaev @ 1.6.2012, 12:24) *
Да, я и не пугаюсь...Для расширения кругозора спрашивал. smile.gif.
А, какой реагент Вы боитесь дозировать в воду?
Отложения из чего? если кальций, то может проще хим. промывку раз в месяц делать, чем разбирать-то?

Я сам когда это чудо увидел, был в шоке. Вода из арт.скважины. Не так давно сделал лабораторный хим состав отложений. Промывается при разборе очень легко с помощью ортофосфорной кислоты.
Мы поставили Электронный преобразователь солей жесткости. Пробуем его, проверим как работает, производители утверждают, что произойдет чудо) Но если не поможет отшлем обратно и тогда только дозация. Но сети за много лет из Ду100 превратились в Ду50.
Евгений Буш
не доверяю я этим АнтиСа++, магнитострикционным игрушкам и пр... (субъективн.)
Со всеми отложениями борюсь с лучшими друзьями Дмитрия Ивановича.

lexacs
Цитата(Евгений Буш @ 2.6.2012, 22:00) *
не доверяю я этим АнтиСа++, магнитострикционным игрушкам и пр... (субъективн.)
Со всеми отложениями борюсь с лучшими друзьями Дмитрия Ивановича.

Поясните пожалуйста, что за друзья Дмитрия Ивановича? Я знаю только Михал Иваныча с подельниками.)
Евгений Буш
Менделеев со товарищи (водород и хлор)