Добрый день. Подскажите, обязательно ли предусматривать подпор воздуха при проектировании дымоудаления из торгового зала. Зал расположен в подвальном помещении. есть два выхода через лестничные клетки непосредственно на улицу на уровне 1го этажа. Сам подвал с 1м этажем никак не соединен, входы разные.
Согласно СП 7.13130.2009
п. 7.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:
...
и) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения.
Егор
подпор (создание избыточного давления) не всегда, а компенсация вытяжки - всегда
Светик
Спасибо. Значит необходимо организовать подачу воздуха снизу помещения по балансу с расходом дымоудаления?
Просто сколько мне проектов не встречалось, нигде такого сделано не было.
Егор
не обязательно по балансу. есть допустимый дисбаланс
Компенсация притоком для систем ДУ