Anna K.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, предложить Заказчику правильный вариант отопления и вентиляции производственного цеха размерами 90х150х13,3 (высота по коньку). Цех механо-сборочный, много сварки, газорезки, покраска в стационарных покрасочных камерах, дробеструйные камеры, участок термообработки.

Заказчик в техзадании просит запроектировать здание IV степени огнестойкости (металлический каркас + сендвич панели), категория производства "Г", отопление газовыми инфракрасными излучателями, вентиляция установками прямого сжигания газа, на площадке только газ, ни про какие котельные слышать не хочет.

Я ему представила п. 6.3.8 СНиП 41-01-2003, п. 6.41 СП 42-101-2003, где написано, что IV степень огнестойкости и ГИИ - нельзя.

Вот что ему теперь лучше предложить с точки зрения эффективности и экономии энергоресурсов, а также изначальных затрат на строительство:

1. ГИИ и пусть "дотягивает" здание до II степени огнестойкости.
2. Воздушное отопление+вентиляция газовыми теплогенераторами, установленными в пристоенных к зданию теплогенераторных, и оставлять IV степень.
3. Или есть еще какой-нибудь способ комбинированного отопления производственного цеха? Могу не знать, т.к. опыта маловато в промышленном проектировании))))))

Спасибо.
WAKO
Мы производители вентустановок с газовым нагревом воздуха. Можем проконсультировать по данному оборудованию и разработать установки по Вашему ТЗ.
Если интересно, пишите в личку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ИванФ
Цитата(Anna K. @ 27.1.2012, 8:27) *
Добрый день! Помогите, пожалуйста, предложить Заказчику правильный вариант отопления и вентиляции производственного цеха размерами 90х150х13,3 (высота по коньку). Цех механо-сборочный, много сварки, газорезки, покраска в стационарных покрасочных камерах, дробеструйные камеры, участок термообработки.

Заказчик в техзадании просит запроектировать здание IV степени огнестойкости (металлический каркас + сендвич панели), категория производства "Г", отопление газовыми инфракрасными излучателями, вентиляция установками прямого сжигания газа, на площадке только газ, ни про какие котельные слышать не хочет.

Я ему представила п. 6.3.8 СНиП 41-01-2003, п. 6.41 СП 42-101-2003, где написано, что IV степень огнестойкости и ГИИ - нельзя.

Вот что ему теперь лучше предложить с точки зрения эффективности и экономии энергоресурсов, а также изначальных затрат на строительство:

1. ГИИ и пусть "дотягивает" здание до II степени огнестойкости.
2. Воздушное отопление+вентиляция газовыми теплогенераторами, установленными в пристоенных к зданию теплогенераторных, и оставлять IV степень.
3. Или есть еще какой-нибудь способ комбинированного отопления производственного цеха? Могу не знать, т.к. опыта маловато в промышленном проектировании))))))

Спасибо.


На нашем предприятии в одном из корпусов установлены ГИИ - работают нормально, проблем с микроклиматом - нет
(производство - механическое).
В Вашем случае в одном корпусе - несколько производств - смотрите нормативные документы, скорее всего подходит 2 вариант. Желаю удачи.
Losev
Мы тоже, как уважаемый WAKO являемся представителями нескольких производителей газовых воздухонагревателей (вентустановок с газовым нагревом воздуха).
В основном это как на картинке у WAKO рекуперативные воздухонагреватели (непрямого нагрева), так же есть в ассортименте смесительные газовые воздухонагреватели (прямого нагрева). Так же есть в ассортименте весь спектр газовых инфракрасных излучателей! rolleyes.gif
В профиле тоже доступна вся контактная информация. clap.gif