Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тип кабеля для DIII-net
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
RobCha
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли для большой дайкиновкой DIII-net кабель МКЭШ 2х1.0?

Как я понял, для DIII-net нужен двужильный медный экранированный кабель 0,75…1,25мм². А должна ли это быть витая пара или нет мне не понятно.
alsz
Цитата(RobCha @ 28.1.2012, 17:38) *
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли для большой дайкиновкой DIII-net кабель МКЭШ 2х1.0?

Как я понял, для DIII-net нужен двужильный медный экранированный кабель 0,75…1,25мм². А должна ли это быть витая пара или нет мне не понятно.

Проверено на МКШ 2х0.75 работает на ура. Причем проложен по силовым лоткам.
А рекомендации Daikin разводилово.
aslanbek
+1.
Берите МКЭШ и не парьтесь.
sir_puding
Дайкин просит sheated кабель. Просто кабель в изоляции, соответсвующих сечений. Мкэш подходит на ура. Рекомендации по топологии и ограничению длин не нарушайте.
Анатолий1
И на ПВС 2х0.75 работает. ph34r.gif
alsz
экран не нужен
itroshenkov
А какая топология у Diii-NET ?
Сигнальная линия между внутренними блоками это и есть Diii-NETили он идет только между внешними блоками?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.