Botva
Добрый день. Не подкинет ли кто-нибудь ссылочку на нормативку. Ситуация следующая: в бассейне под водой устанавливается 30 светильников на напряжение 12В. Корпуса светильников металлические, но контакта с арматурой ванный бассейна не имеют. Питание светильников осуществляется от блоков питания установленных в подвале за стенкой бассейна. Разводка до блоков питания 220В. Интересует вопрос по уравниванию потенциалов между светильниками. Из логических соображений необходимо соединить светильники проводником уравнивания потенциалов между собой и с металлокаркасом ванны бассейна. А что скажет на это наша неоднозначная нормативка.
HasBolla
Уравнивание по любому надо делать.
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного * и 120 В постоянного тока * .
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.
А бассейн-это явно повышенная опасность.



В пуэ есть еще такое
6.1.35. Трансформаторы, используемые для питания светильников до 50 В, должны быть защищены со стороны высшего напряжения. Защита должна быть предусмотрена также на отходящих линиях низшего напряжения.

Если трансформаторы питаются отдельными группами от щитков и аппарат защиты на щитке обслуживает не более трех трансформаторов, то установка дополнительных аппаратов защиты со стороны высшего напряжения каждого трансформатора необязательна.
straus
Цитата(Botva @ 31.1.2012, 4:04) *
Добрый день. Не подкинет ли кто-нибудь ссылочку на нормативку. Ситуация следующая: в бассейне под водой устанавливается 30 светильников на напряжение 12В. Корпуса светильников металлические, но контакта с арматурой ванный бассейна не имеют. Питание светильников осуществляется от блоков питания установленных в подвале за стенкой бассейна. Разводка до блоков питания 220В. Интересует вопрос по уравниванию потенциалов между светильниками. Из логических соображений необходимо соединить светильники проводником уравнивания потенциалов между собой и с металлокаркасом ванны бассейна. А что скажет на это наша неоднозначная нормативка.

Блоки питания трансформаторные или импульсные? Могут быть неприятные моменты с токами утечки.