Проблема в следующем. Цех окраски, от печей сушки нужно удалять продукты сгорания, все бы ничего да только вертикальными дымоходы вывести нет возможности, так зона действия кран балки покрывает все технологическое оборудование. Поэтому дымоходы нужно выносить на расстояние около 11м от точки выхода из печей, естественно в работоспособности данных дымоходов возникают большие сомнения. Как быть может кто подскажет.
zaharov63
31.1.2012, 10:26
Какая тепература в камере, чем нагреваете?
Дизтопливо.
Температура продуктов сгорания порядка 200гр.
Температура в воздуха в камере порядка 130гр.
zaharov63
31.1.2012, 13:09
Цитата(Akila @ 31.1.2012, 12:41)

Температура в воздуха в камере порядка 130гр.
Почему бы тогда не использовать вентилятор? Тем более, что обычно в сушилах устраивают механическую рециркуляцию с частичным сбросом в атмосферу.
Так и есть. В сушильной камере механическая рециркуляция с частичным сбросом в атмосферу. От сушильной печи предусмотрено две точки отвода из камеры сушки и камеры сгорания топлива. Меня же больше беспокоит дымоход от камеры сгорания дизельного топлива. Температура уходящих газов там согласно последним заверениям технолога 280гр.
Какие вентиляторы возможно применить в данном случае???
zaharov63
31.1.2012, 14:41
Цитата(Akila @ 31.1.2012, 13:58)

Меня же больше беспокоит дымоход от камеры сгорания дизельного топлива. Температура уходящих газов там согласно последним заверениям технолога 280гр.
Какие вентиляторы возможно применить в данном случае???
Жаростойкие до 200 гр, тогда подмес получается нужен... Но мне кажется 11м горизонтального участка не критично в этом случае. Важно. чтобы высота еще была. А что расчет дает?
Цитата(Akila @ 31.1.2012, 14:58)

Так и есть. В сушильной камере механическая рециркуляция с частичным сбросом в атмосферу. От сушильной печи предусмотрено две точки отвода из камеры сушки и камеры сгорания топлива. Меня же больше беспокоит дымоход от камеры сгорания дизельного топлива. Температура уходящих газов там согласно последним заверениям технолога 280гр.
Какие вентиляторы возможно применить в данном случае???
Может быть Вам продумать вопрос использоваия тепла отходяцих дымовых газов. Тогда Вы убиваете 2-х зайцев:
-снимаете температуру отходящих газов с пользой для предприятия;
- не нужно покупать дорогой вентилятор, можете установить обычный радиальный вентилятор.
Желаю удачи.
Нормируется ли конструкция дымовой трубы (высота выброса, возможность применения отводов) в данном случае?
СП 41-104-2000
10 ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ
10.1 Высота дымовых труб при искусственной тяге определяется в соответствии с ОНД-86. Высота дымовых труб при естественной тяге определяется на основании результатов аэродинамического расчета газовоздушного тракта и проверяется по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ.
10.2 При расчете рассеивания в атмосфере вредных веществ следует принимать максимально допустимые концентрации золы, оксидов серы, оксидов азота, оксидов углерода. При этом количество выделяемых вредных выбросов принимается, как правило, по данным заводов (фирм) изготовителей котлов, при отсутствии этих данных определяется расчетным путем.
10.3 Скорость дымовых газов на выходе из дымовой трубы при естественной тяге принимается не менее 6-10 м/с исходя из условий предупреждения задувания при работе котельной на сниженных нагрузках.
10.4 Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.
10.5 Для автономных котельных дымовые трубы должны быть газоплотными, изготавливаться из металла или из негорючих материалов. Трубы должны иметь, как правило, наружную тепловую изоляцию для предотвращения образования конденсата и люки для осмотра и чистки, закрываемые дверками.
10.6 Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов.
10.7 Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается.
10.8 Расстояние от наружной поверхности кирпичных труб или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2°С/Вт негорючими или трудногорючими материалами -130 мм.
Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из горючих или трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.
10.9 Следует предусматривать защиту от коррозии наружных стальных конструкций кирпичных и железобетонных дымовых труб, а также поверхностей стальных труб.
10.10 Выбор конструкции защиты внутренней поверхности дымовой трубы от агрессивного воздействия среды должен производиться исходя из условий сжигания топлива.
и еще наш родной СНиП 2.04.05-91
раздел отведение дымовых газов...
ivan-l-ing
19.4.2015, 0:43
Цитата(yegres @ 24.3.2015, 15:44)

Нормируется ли конструкция дымовой трубы (высота выброса, возможность применения отводов) в данном случае?
Неа, у меня от цеха экстракции идет дымоход 1600 по эстакаде метров 300 до дымовой трубы - так что аэродинамика рулит
Татьяна Удальцова
19.4.2015, 8:11
Цитата(Akila @ 31.1.2012, 12:09)

Поэтому дымоходы нужно выносить на расстояние около 11м от точки выхода из печей, естественно в работоспособности данных дымоходов возникают большие сомнения.
Ничего страшного. Вполне будет работать при условии достаточной высоты трубы. Все сомнения легко устраняются аэродинамическим расчетом и правильным подбором сечения и конструкции узлов газохода.