Здравствуйте. Объект проектирования - паркинг подземный на 60 машиномест. Интересуют следующие моменты:
1.Как правильно раздать приток, т.е. какую схему применить? (вертикальными, горизонтальными струями)
2.Что наиболее оптимально использовать в качестве воздухораспределителей? (решетки,диффузоры)
P.S. Если не жалко, то хотелось бы увидеть скриншоты с ваших проектов в качестве примера
Помнится, подавать воздух нужно в проезды.
А т.к. постоянных рабочих мест в паркинге нет, то нет и нормируемой скорости. Поэтому воздухораспределение никто не считает и воздухораспределители определяются уже исходя из цены и "дизайна".
Для таких небольших парковок обычно приточный воздуховод идет вдоль проезда, и прямо в нем приточные решетки (их размер с учетом балансировки, меньшие ближе к вентилятору). Вытяжка - на противоположной стороне помещения. Устраивается небольшой дисбаланс в сторону увеличения притока, чтобы холодный воздух не заходил через въезд. И все дела.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.