sabicas
Котел имеет 6 газомазутных горелок(3-слева, 3 справа), согласно режимной карте допускается работа с 4/6 горелками, до недавнего времени работали и с 5-ю, для некоторого диапазона нагрузок-самый оптимальный режим, тут вдруг начальство стало придираться, мол дескать надо или 4 или 6, иначе неравномерно экраны прогреваются, хотя приборы контроля металла(2-4 ступени пароперегревателя) все норм показывают, более того, даже бывают превышения температуры металла при 6-ти горелках, одну гасишь- все норм
Denis_El
какой котел? данных мало, нужно тип горелок, габариты топки, скорости первичного вторичного воздуха и ещё много чего. и нужно сделать аэродинамический расчет топки с горением, лучше в Ансисе и ли ФлоуВижн.
проще визуально посмотреть. если наброса пламяни на экраны топки нет, то работайте на 5-ти спокойно.
lentyai
надо читать заводскую инструкцию по эксплуатации. там обычно указывают какие режимы допускаются. вообще горелки должны включаться симметрично. иначе можно получить нарушение циркуляции из-за неравномерного прогрева экранов. на большом энергетическом котле можно получить разверку между правым и левым потоками
Denis_El
гидравлические или тепловые разверки ни есть показатели надежности. если температура металла в норме то можно работать.
а циркуляцию да нужно проверить. но если экраны питаются от разных опускных труб, то наверника все с циркуляцией будет нормально.
а котел наверно ТП-230?
sabicas
котел бкз-210-140 переведен на газ