трансформатор нужен для запитывания эл. мотора компрессора.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=70771
мотор трехфазный, треугольник 230 V(2,4 A), звезда 400V (ток 1,4A), мощность 0,55 KW.
частотник уже отпадает, клиент три фазы дает. японец.
в проекте изначально 110V 50 Hz стояло.
Запрос сделали на информацию типа сети, количества фаз, задали образец 3Ph400V/230V/N/PE
получили
одна фаза 100
две фазы 200
три фазы 200
типа сети не указано, наверное открытая дельта
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%...%B7%9A%E5%BC%8F
у меня такого типа сети в справочнике нет. Если кто скажет точнее, уже спасибо три раза.
мне не понятно, как защиту реализовать? заземлять, PE ? так одна фаза сидит на земле?
не могу защиту от поражения током реализовать, N нет.
т
еперь по делу
трансформатор
Входное 3x200 вольт, треугольник
Выходное 3x400 вольт 3x3,25A звезда
1700 VA
мне бы расчитать автомат который запитывает трансформатор.
трансформатор от фирмы SBA, в своем мануале они просто пишут, что трудно расчитать автомат и все.
Думаю применять автомат (3RV1011)для защиты двигателей как для запитывания трансформатора, так и для двигателя. с выбором автомата для эл. двигателя проблем нет, по номинальному току и все.
вот для трансформатора? опыта ни какого. 20 кратно ток "прыгнуть" может, класс C защиты этому отвечает?
а вот на какой номинальный ток взять автомат и настроить (3RV1011 имееют настройку)?