Цитата(areke @ 8.2.2012, 9:04)

Емкость одоранта подземной установки применяется как правило на ГРС и АГРС магистральных газопроводов (т.е. все что выше 1.2МПа). Емкость одоранта должна быть связана с блоком переключений либо с технологическим блоком. Никакой свечи там не должно быть. Единственное исключение на БОЭ (шкафная установка одоризационная эжекционная) пары одоранта сбрасываются через дезодоратор. У меня конкретно есть обвязка емкости одоранта 1м.куб для АГРС Голубое пламя (ОАО Нефтегазоборудование. г.саратов). Напишите, что конкретно вас интересует или куда вы привязываете эту емкость.
Спасибо большое. Именно на ГРС. Со свечей разобрались, просто с завода Газпромаш прислали план с обвязкой и для чего-то предусмотрели свечу. Хотя, одорант токсичен и решение сбрасывать его в атмосферу очень сомнительно. Свою ошибку завод вроде признал. Теперь проблема с уравнивающей линией одоранта и емкостью для конденсата. Очень хотелось бы посмотреть вашу обвязку АГРС.