ТИГР_ХХI
Добрый день!
Исходя из каких пунктов ПУЭ выполняется выбор кабеля электроснабжения сетей 0,4 кВ? Имеется ввиду сколько количество жил, понятно , что больше 3.
Если я правильно поимаю, это указывается в паспортах электропотребителей, т.е по какой системе (TN-С, TN-S, TN-C-S, IT или ТТ) выполнять наружную сеть электроснабжения.
А если в паспорте не указывают систему, то какую выбирать?

straus
Цитата(ТИГР_ХХI @ 13.2.2012, 22:03) *
Добрый день!
Исходя из каких пунктов ПУЭ выполняется выбор кабеля электроснабжения сетей 0,4 кВ? Имеется ввиду сколько количество жил, понятно , что больше 3.
Если я правильно поимаю, это указывается в паспортах электропотребителей, т.е по какой системе (TN-С, TN-S, TN-C-S, IT или ТТ) выполнять наружную сеть электроснабжения.
А если в паспорте не указывают систему, то какую выбирать?

Стоп.
Так речь идёт о выборе кабеля или о выборе системы заземления?
Потребитель жилой/офисный или производственный?
Для всех вновь строящихся и реконструируемых объектов выбирается система TN-S, кроме отдельных случаев.
И это, система заземления выбирается не для одного потребителя, а для всего объекта.
ТИГР_ХХI
Объект - котельная установка ТКУ-3,6 ГМ (Э).
Интересует часть системы заземления.
straus
Цитата(ТИГР_ХХI @ 14.2.2012, 13:29) *
Объект - котельная установка ТКУ-3,6 ГМ (Э).
Интересует часть системы заземления.

Под объектом я имею ввиду не саму установку, а объект, на котором она смонтирована.
Это действующий объект или вновь проектируемый? Если действующий - всё определяется существующей на нём системой заземления.
Кроме того, к стационарным потребителям PE подводится не кабелем, а шиной. В ПУЭ этот вопрос рассмотрен подробно.
Максимович
Часто в объявлениях по ремонту квартир пишут, что могут ложить плитку, делать сантехнику и электрику. Мол, что там делать? Никакой сложности.
В этом вопросе просматривается такой же подход. Сделаю проект котельной и электрики. Нет проблем. А не знают даже азов на уровне профучилища. В предыдущей редакции ПТЭ ЭП Украины было требование к электротехническому персоналу иметь специальное профильное образование. Плохо, что это требование в новой редакции выпало. Пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник.
ТИГР_ХХI
Спасибо, Straus!
Это действующий объект. Есть свой контур заземления.