AntonDON
Нужна Ваша помощь и советы по интеграции BACnet и LON!!! helpsmilie.gif

1.На объекте имеется несколько агрегатов приточной вентиляции, которые связаны между собой BACnet по LONу (на основе Siemens Desigo). Этих агрегатов мы касаемся только в плане диспетчеризации и не более.

2. Информация от агрегатов собирается на шлюз и переводится в BACnet по IP (шлюз Siemens PXG).

3. Система диспетчеризации на LONе (TAC Vista) должна собрать информацию от этих агрегатов через шлюз TAC Xenta 913.

С BACnet никогда не сталкивались...

ВОПРОС helpsmilie.gif
Подскажите, что потребовать от установщиков вент. агрегатов для связи их системы с нашей TAC Vista (какой-то аналог xif-файла или еще что-то??)???.
Chabol
Попросите у них то, что Вам неизвестно - перечень переменных с описанием (как минимум).
А также сетевые настройки шлюза (если необходимо).

И, если я Вас верно понял, то на вентустановках уже есть LON который шлюзуется в BACnet.
Так почему бы не отказаться от шлюза и напрямую подключиться к вентагрегатам?
AntonDON
Цитата(Chabol @ 17.2.2012, 14:42) *
Попросите у них то, что Вам неизвестно - перечень переменных с описанием (как минимум).
А также сетевые настройки шлюза (если необходимо).

И, если я Вас верно понял, то на вентустановках уже есть LON который шлюзуется в BACnet.
Так почему бы не отказаться от шлюза и напрямую подключиться к вентагрегатам?



Спасибо за ответ!
Хочу уточнить - описание переменных это какой-то специальный файл, генерируемый ПО их контроллера или просто перечень переменных со слов их наладчика?
Уточняю - их контроллеры имеют протокол BACnet в физической среде LON, это не LON. В этом то и проблема...
Rapid
Ничего у вас не получится (без доп.затрат).
В Desigo нужно доставлять шлюз на LON (PXX или PXR) или шлюз на Modbus для вашего 913 (PXA30-RS или TXI.OPEN).
В обоих случаях требуется программирование Desigo, т.к. шлюзы - это полноценные контроллеры.

Ну или есть ещё вариант купить BACnet-OPC сервер, раз уж у вас стоит PXG80. Только путь этот тернист и результат не гарантирован.
AntonDON
Спасибо конечно! rolleyes.gif
Неужели нет никаких путей безболезненной интеграции? Обязательно еще и сименс программировать?
Orl
Если надо перевернуть BACnet\IP в LON, программировать сименс вовсе не обязательно. LINX150 от лойтек делает это достаточно просто
Fiord
Програмные конвреторы и ПО для доступа к BACnet:
DoMooV BACnet OPC Server (Newron System) - доступ к BACnet IP\MSTP через ОРС.
Программный конвертор BACnet<->LON (Newron System).
DoMooV BACnet Server с поддержкой LON (Newron System).
Kaveckiy
Цитата(AntonDON @ 17.2.2012, 12:17) *
Нужна Ваша помощь и советы по интеграции BACnet и LON!!! helpsmilie.gif

1.На объекте имеется несколько агрегатов приточной вентиляции, которые связаны между собой BACnet по LONу (на основе Siemens Desigo). Этих агрегатов мы касаемся только в плане диспетчеризации и не более.

Как звать контроллеры установок? Может пройти мимо шлюзов а брать информацию непосредственно с них?

Если Вы делаете общую диспетчеризацию (так я понял из первого поста), то зачем городит контроллер верхнего уровня и прочие Дезиги, если можно шлюзонуть сразу с шины, связывающей контроллеры агрегатов?
Verh
народ, а какие есть более бюджетные аналоги PXG80, что бы с bacnet over lon получить bacnet/ip или mstp?
shylock
Цитата(Verh @ 23.2.2012, 1:03) *
народ, а какие есть более бюджетные аналоги PXG80, что бы с bacnet over lon получить bacnet/ip или mstp?

Если не секрет, сколько с Вас запросили за PXG80?
Verh
Цитата(shylock @ 19.3.2012, 0:24) *
Если не секрет, сколько с Вас запросили за PXG80?


Около 900 евро. Но не это главное, в наличии их нет раз, и два народ утвержадет, что его или уже сняли с производства или вот-вот это сделают.
shylock
А его замену -- PXG3.L -- не предложили?
Verh
неа...