Цитата(Павел1675 @ 13.10.2017, 14:25)

Здравствуйте. Что бы не создавать новой темы, спрошу здесь. Проектируем торговый центр с подземной авто/стоянкой.
На а/с будет воздушно-водяная АУПТ. А/с гр. пом. 2, интенсивность 0,12, расход 30, площадь 120 и т.п. по табл. 6.1 из СП 5.13130.
Принимаю ороситель СВН-10, расход через него 2,21 л/с, расход через 14 оросителей 30,94л/с, расстояние между оросителями
(сетка) 3х3 м, защищаемая площадь >120м. При расстановке оросителей на плане, получились не перекрытые области между
оросителями и вдоль стен. Должно ли быть перекрытие струями "наглухо" или возможны такие пробелы?
И можно ли так проложить магистрали? Если не затруднит, гляньте схему:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВоздушно-водяных спринклерных установок сейчас нет. Или водозаполненная, или воздушная.
Для СВН-10 для получения интенсивности 0,12 (по СП5) нужен напор 40м.(См. номограмму в каталоге производителя).
Расстановка спринклеров 3*3 нормальная. Не перекрытых зон не будет, т.к. на 12м.кв попадает примерно 70% расхода.
Разводка трубопроводов зависит и от разводок других инженерных сетей-ОВ, ВК, ДУ.