Сергей 77
Уважаемые специалисты возник вопрос в экспертизе по поводу площади пожарного отсека подземной автостоянки. Автостоянка 2 этажа по 2500м2 в соответствии с СНИП 21-02-99 Стоянки автомобилей п.5.33 Таблица 3 для подземных автостоянок II степени огнестойкости этажность пожарного отсека не более 3 этажей. Площадь этажа в пределах пожарного отсека 3000м2. Возник вопрос в экспертизе по разделению гаража на пожарные отсеки-эксперт утверждает что указанная площадь (3000м2) является общей для пожарного отсека-те допускается 3 этажа каждый по 1000м2 я считаю что в данной норме и далее дублированной в СП имеется ввиду площадь этажа 3000м2 те пожарный отсек 3 этажа по 3000м2 (общая площадь 9000м2). В разьяснениях в "ПОСОБИЕ К МГСН 5.01-94*СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ " глава 4 п.п4.1 гоговрится "К. п. 2.20. Пожарный отсек - часть здания, обособленная от других частей здания противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 2,5 час. (см. МГСН 4.04-94).
В пожарный отсек подземной автостоянки могут входить до 5 этажей площадью каждый не более 3000 кв.м, в пожарный отсек надземной автостоянки могут входить до 9 этажей площадью каждый не более 5200 кв.м." подскажите кто из нас прав и если не сложно подскажите куда можно обращаться за официальным разъяснением подобных спорных ситуаций в трактовке норм.

_Роман_
Донести до эксперта свою точку зрения. Если не удаётся, то до его руководства. Только нужно быть уверенным, что Вы и эксперт говорите об одном и том же и что проблема только в этом и нет других критичных замечаний. Когд аэксперт поймёт,что вы будете настаивать, писать официальные письма и т.п., вопрос скорее всего решится. Ну и вести себя как можно корректней. Эксперт тоже человек и может ошибаться, не нужно показывать свои эмоции по этому поводу.
P/S/ За трактовкой норм обращаться к разработчикам норм или во ВНИИПО. Или в ГПН МЧС. Они отвечабт на официальные письма, только это может занять не один месяц.Предварительно можно попытаться выйти на разработчиков интересующего Вас нормативного документа по телефону.