Добрый день.
Возникла такая сиуация - кто-то изменил код доступа к параметрам Lenze SMV.
Может кто-то спалкивался как разблокировать доступ к параметрам?
Заранее благодарен.
Сергей Валерьевич
6.3.2012, 16:26
Аналогичный вопрос. Имеется ESV113N04
Завтра надо ехать на объект, как сбросить все на заводские уставки, чтоб по новой перепрошить ЧП.
Заблокировано паролем, пароль утерян.
Есть пароли 3632, 100(подсказали)..
на дисплее высвечивается 498..
Может кто что скажет?
Не работал с ними.. Мог бы и по новой перепрошить, только б до параметров долезть.. Может есть какие хитрые комбинации кнопок для снятия защиты?
Сергей Валерьевич
7.3.2012, 20:01
И все таки я ее осилил!! В боевых условиях, имея на руках копии минипаспорта...
Сергей Валерьевич
10.3.2012, 9:23
Да, не сталкивался с таким пока (что ЧП (увидел его уже на объекте), что влияние его на генератор)..
Суть вопроса. Как уже сообщалось, заказчик поставил сам ESV113N04. В шкафу рядышком сетевой дроссель до ЧП, моторный после..
Питание осуществляется от генератора америкоса, 460в, 60гц, насос для воды глубинный, итальянец, 5,5кВт., 380в, 50гц, 2900 об/мин, до насоса 135м.
Сумел запустить ЧП, но! насос подключить не разрешили, в это время он питался от генератора 380в, 50гц, переносного. Началось бурение, отключать воду нельзя.
Настроил ЧП на выход 380в, 50гц, 1 мин разгона, стартует с 60В, вкл от выносной кнопки (что б поменьше лазили в ЧП). Проверил по дисплею, напряжение и частота нарастают по заданным условиям.
Через день заказчик сам переключил насос, все заработало нормально..
И тут вчера звонок
- При работе ЧП на генераторе америкосе лампы для контроля выходного напряжения мигают, и через 2-3 часа выбивает его по утечке на землю...
По мобиле с помощью заказчика менял и частоту модуляции, не помогает..
Без насоса все ок, а вот с ним такая дребедень.. Замерил зак обмотки насоса, 200 Ком. Замерил напряжение при вкл ЧП 1)с насосом и 2)без.
1) 260, 310, 330В, 2)300 все 3 фазы. Токи по фазам 10 , 10, 11,5А.
После ЧП проверял он же клещами со стрелочной шкалой, выход линейный 455-465В.. Грешу на то, что стрелочный показывает пиковые значения. Хотя по дисплею на ЧП выход на мотор строго 382В, 50гц...
Вынос мозга...
Зак выдвинул гипотезу, что ЧП прожег обмотки в АД.. Жаль самому не удалось присутствовать при пуске насоса от ЧП.
Есть у него в запасе ЭЦВ на 7,5 квт, посоветовал ему попробовать его поставить вместо итальяшки.
У кого какие соображения?
Да, настроил ЧП в вольт/частотке, вектор не смог, так как не был подключен АД, да и не знаю, есть ли смысл на глубинике в векторе? Еще в ЧП есть режим подозрительный, улучшенная линейная Р300-2, что за зверь, так и не понял. оставил Р300-1. Р302-305 по паспорту на насос.
Так же смущает Р107 , пока поставил 0, но есть для вх 460в/вых380в -1, может в этом причина?
Р165 вначале стояло 460в с завода, на дисплее и разгонялся до 460в, поменял на 380В, держит стабильно, даже с подключенным АД. То есть при работе насоса от ЧП проблем на последнем нет, ток 13,2А, как по букварю. А вот гена моргает глазками и вышибает.
Р168 выставил 60в
Р180 - что за зверь?
при выкл бросаю на самовыбеге.
Был до этого опыт с СМД лензы, так же заказчик поставил их на привода станков, с целью экономии, а потом мучался, почему работает на низких оборотах рывками.. Увы, наладить не смог, осадок остался..Он просто потом шкивы переточил..
При работе ПЧ потребляет из сети сильно несинусоидальный ток, и от гармоник этого тока регулятор у генератора может сходить с ума - рыскать и по частоте и по напряжению. Сетевого дросселя может не хватать для сглаживания. Может, сетевой пассивный фильтр нужен...
А может, нужно просто отключить встроенный в частотник RFI-фильтр? Ведь если он включен - то через него на землю идет ток, который как раз и может вызывать срабатывание УЗО.
gansales
11.3.2012, 10:28
Где-то писал уже : для скважин дроссель на выходе, что слону дробина - синус нужен.
Сергей Валерьевич
11.3.2012, 12:11
Цитата(BorisZV @ 11.3.2012, 7:59)

Может, сетевой пассивный фильтр нужен...
А может, нужно просто отключить встроенный в частотник RFI-фильтр?
Что то не нашел как его отключить..
А вот про фильтр стоит задуматься...
Alexander_I
11.3.2012, 12:26
Так это у всех по разному. Подозреваю, что у многих отключение фильтра от земли вообще не предусмотрено. Хотя у Дельтовской серии С - это специальная перемычка, легко доступная, и именно для этой цели....
Сергей Валерьевич
11.3.2012, 12:30
Цитата(gansales @ 11.3.2012, 10:28)

Где-то писал уже : для скважин дроссель на выходе, что слону дробина - синус нужен.
А подробнее можно?
gansales
12.3.2012, 11:24
Напряжение и ток без выходного фильтра:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНапряжение и ток с выходным dU/dt фильтром:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТ.е. пики напряжения не убираются, а только сглаживаются, что позволяет использовать более длинные моторные кабели.
Пики напряжения на клеммах зависят не только от величины dU/dt, но и от ёмкости кабеля, т.е. его длины, оплётки и дополнительных внешних факторов. В случае, когда мы опускаем кабель в землю к ёмкости кабеля весьма существенно добавляется ёмкость земли, что и приводит к увеличенным выбросам напряжения на клеммах по сравнению с тем-же кабелем на воздухе или даже в простом экране.
Напряжение и ток с синусным фильтром:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сергей Валерьевич
14.3.2012, 15:48
А ларчик , как всегда, просто открывался..
Заменили кабеля от ЧП до насоса, и все заработало ОК. Видать где то изоляция уже была нарушена, а кабель в воде, вот и закоротил понемногу.