dippy89
Всем привет, сейчас проектирую многоэтажный дом с подземной автостоянкой.
Столкнулся с незнакомой мне ситуацией.
Имеется лестница, ведущая из автостоянки наружу. Перед ней - тамбур-шлюз.
Вопрос: как классифицировать данную лестницу и на какой объём воздуха рассчитывать (и рассчитывать ли?) систему подпора воздуха?
ЗЫ: Прилагаю фрагменты планов в PDF, тамбур-шлюз выделен красным, на втором - вид лестницы на отм. 0.000.
Заранее благодарен за ответы.
Norb
Это вы должны у ГИПа поинтересоваться или архитекторов какого типа лестничная клетка. Если это Н3 по п.7.13 г) - подпор, в остальных случаях вроде как и не надо. Если СТУ на здание есть там тоже должно быть написано.
jonidemon
У Вас парковка отапливаемая? если нет, то необходимость этого тамбура в принципе?(защита улицы от выбросов с парковки?)