Лекси Лекс
Уважаемые форумчане расскажите, подскажите, покажите о системах гидрофлоу (в частности интересует то как они применяются на котельных с паровыми котлами (схемы, эффект, рекомендации)). Вообщем вся инфа наверное пригодится)))
Галиев
Немного терпения и, магнитных полиградиентных активаторов Вам не избежать.
А по теме - требований по жесткости питательной воды для паровых котлов ни кто не отменял. ХВО в помощь.
Во веки веков...
Лекси Лекс
то есть получается на гидрофлоу ничего не выйграешь?))
Галиев
На котлах - нет, на теплообменниках ГВС - возможно.
Лет шесть назад на них (гф) наткнулся, хотел наших раскрутить на установку гф на ПТО ГВС, закипают за несколько месяцев из-за большой жесткости, не раскрутились - дюже дорого. А на аналог, Vulkan (дешевле на порядок) согласились, и положительный фифект был.
У г-на vl1 есть аналог на постоянных магнитах, пообщайтесь, что то может почерпнёте.
Лекси Лекс
спасибо за инфу))
Лекси Лекс
но был такой момент, позвонили мы с мастером в фирму, где продают гф, там нам дали номера производств, где установлены эти штуки, на водогрейных эффект отличный сказали, а вот с паровыми не попался народ, вот мы и думаем как гф может обеспечить требуемые параметры воды на котел, ведь там щелочность,жесткой,сухой остаток и т.д. должны быть выдержаны и вопрос с продувкой открыт)
Галиев
См. ПБ 10-574-03
8.1.2. Выбор способа обработки воды для питания котлов должен проводиться специализированной организацией.
См. далее - таблица 4
h-flow
Лекси Лекс

Как уже ответили выше, положение о водно-химическом режиме никто не отменял.

На сайте Гидрофлоу есть раздел Защита паровых котлов, парогенераторов от накипи. С примерами, фотографиями. И видеоролик есть.

Звоните. Присылайте схему. Ответим на все вопросы.
Лекси Лекс
дайте пожалуйста ссылочку на сайт или в соц. сети,где я мог бы списаться с человеком, который ответит на вопросы мои)
kotelchik
Устанавливали Гидрофлоу на 6 котлов ДЕ 25. Эффект был заметен дня 2 (питательня вода шла мутная), после этого видимый эффект пропал. Испытывали 3 месяца. Продавцы предлагали выключить из работы ХВО для усиления эффекта((. Отказались.
Галиев
Цитата(kotelchik @ 16.3.2012, 7:34) *
Устанавливали Гидрофлоу на 6 котлов ДЕ 25. Эффект был заметен дня 2 (питательня вода шла мутная), после этого видимый эффект пропал. Испытывали 3 месяца. Продавцы предлагали выключить из работы ХВО для усиления эффекта((. Отказались.

Какой может быть фифект при исправной ХВО, не на том оборудовании эксперементировали. Вот на ПТО ГВС, на пол-года поставить, а потом разобрать и посмотреть структуру накипи было бы интересно.
vl1
Цитата(Галиев @ 29.2.2012, 18:29) *
На котлах - нет, на теплообменниках ГВС - возможно.
Лет шесть назад на них (гф) наткнулся, хотел наших раскрутить на установку гф на ПТО ГВС, закипают за несколько месяцев из-за большой жесткости, не раскрутились - дюже дорого. А на аналог, Vulkan (дешевле на порядок) согласились, и положительный фифект был.
У г-на vl1 есть аналог на постоянных магнитах, пообщайтесь, что то может почерпнёте.


Г-н ГАЛИЕВ,
не надо было поминать к ночи smile.gif! (кстати,Вы выступали в др.теме про проверку воды для парового котла-там тоже МПАВ не повредят,но не стал дразнить,хотя есть очень похожий случай, применили совместно с хим.очисткой)
И "что-то почерпнуть" совсем недавно смогли достаточно известные котельщики-скромно не буду называть,чтобы конкуренты не испытали грешную зависть.

ЛЕКСИ ЛЕКС:
повнимательнее сравните разницу между МПАВ и Гидрофлоу(и прочими-не-только-Вулканами) в конструкции ,в описаниях и тех.требованиях к применению,а также их тех.данные, да и цены тоже.
"Положительный фифект" тоже очень разный за счет вышеперечисленного,а у некоторых производителей неплохо бы посмотреть и перечень основной продукции.
Про практику и теорию маг.обработки воды посмотрите в книге Классена(при НАШЕМ размещении 16.3.12 вирусов не внедряли!) :
http://narod.ru/disk/43842457001.2f670fc45...0%BD).djvu.html
Учитывайте,что тогда широко не применялись Nd-Fe-B магниты, а Очков(статья часто предвзято и неправильно цитируется оппонентами магнитной обработки) проводил исследования на ЭЛЕКТРОМАГНИТАХ.
Про требования к воде и применение в котельных и системах отопления МПАВ и ГМПНУ(это установки для удаления накипеобразователей и прочей 1мкм взвеси из замкнутых контуров без закупоривающихся фильтрующих элементов при потоках от 0,5 до 100м3/час)смотрите mbckema.ru->"продукция",посл.строка->каталог(СНиП,тех.параметры,схемы монтажа,отчеты о применении,фото,литература) ,
а еще в прилагаемой далее статье из "Строит.инж-ия"№1,2007г.
h-flow
Добрый день.

Г-н ГАЛИЕВ,

Цитата
Какой может быть фифект при исправной ХВО, не на том оборудовании эксперементировали.


Как вы знаете, в умягчённой воде ионы кальция всё же имеются и накипь в котлах образуется. Меньше, но она есть. Смысл применения ГФ совместно с ХВО - увеличить интервал между очистками, упростить (и удешевить) очистки.
Галиев
Цитата(h-flow @ 22.3.2013, 16:40) *
Добрый день.

Г-н ГАЛИЕВ,



Как вы знаете, в умягчённой воде ионы кальция всё же имеются и накипь в котлах образуется. Меньше, но она есть. Смысл применения ГФ совместно с ХВО - увеличить интервал между очистками, упростить (и удешевить) очистки.

Бродя по просторам интернета сообщение дошло, только через год.
BannikovTermit
А мы никакого эффекта после Гидрофлоу совсем не ощутили( Только "деньги на ветер". А стоит такой "малыш" огого просто! 89 000 руб. за аппаратик! sport_boxing.gif
stilet123456
Самый лучший способ натрий-катионирование! Проверено.

Обработка комплексонами тоже эффективно.
Помню в одной водогрейной котельной работали без водоподготовки. Так каждые 2 месяца разбирали котел и вырезали выпучины образованные накипьюи приварили новые заплатки. Потом использовали комлексоны накипи гораздо меньше стало.
Лыткин
Цитата(stilet123456 @ 18.12.2013, 12:04) *
Самый лучший способ натрий-катионирование! Проверено.

Обработка комплексонами тоже эффективно.
Помню в одной водогрейной котельной работали без водоподготовки. Так каждые 2 месяца разбирали котел и вырезали выпучины образованные накипьюи приварили новые заплатки. Потом использовали комлексоны накипи гораздо меньше стало.

При магнитной обработке воды необходимо соблюдать соотношение между расходом воды и напряжённостью магнитного поля. Аппарат "омагничивания" имеет ручное переключение (3 положения). Поскольку обрабатывается исходная вода, расход её меняется, а автоматика, изменяющая напряжённость отсутствует. Из-за этого эффект небольшой. Кроме того, для контроля качества обработки, требуется электронный микроскоп.
stilet123456
Цитата(Лыткин @ 18.12.2013, 14:01) *
При магнитной обработке воды необходимо соблюдать соотношение между расходом воды и напряжённостью магнитного поля. Аппарат "омагничивания" имеет ручное переключение (3 положения). Поскольку обрабатывается исходная вода, расход её меняется, а автоматика, изменяющая напряжённость отсутствует. Из-за этого эффект небольшой. Кроме того, для контроля качества обработки, требуется электронный микроскоп.


У на с 6-й год на ГВС "Магнитная обработка" стоит, шлама и накипи на теплообменнике каждые 3 месяца битком набивается. Сейчас предложил внедрить "Комлексон-6" на ГВС. Сейчас рассматривается.
+ комплексонов в том что они действуют на всей трассе, а магнитная только в месте установки.
Лыткин
Цитата(stilet123456 @ 18.12.2013, 17:56) *
У на с 6-й год на ГВС "Магнитная обработка" стоит, шлама и накипи на теплообменнике каждые 3 месяца битком набивается. Сейчас предложил внедрить "Комлексон-6" на ГВС. Сейчас рассматривается.
+ комплексонов в том что они действуют на всей трассе, а магнитная только в месте установки.

Магнитная обработка (в теории) изменяет структуру кристаллов, которые не осаживаются на стенках, а выпадают в шлам, который необходимо вовремя удалять и чем больше солей, тем больше шлама (а это уменьшение КПД). Комплексоны выполняют ту же роль. Поэтому к поготовке воды надо подходить очень серьёзно.
Котлаский1
Да устройство Гидрофлоу имеет значительную цену. Сделал запрос продавцам, для моей котельной с трубой на подаче теплоносителя в котлы диаметром 219мм это будет под 900 тыс.руб. И как я понял из сообщений предыдущих ораторов smile.gif
дорогой наш отечественный Ростехнадзор не разрешит отказаться от традиционной технологии с химреагентами. Нашёл на просторах интернета отечественный аналог "ШТОРМ УКМ" и даже есть отзыв от предприятия из нашей Архангельской обл. Конечно заманчиво отказаться от химии, загрязнения окружающей среды поваренной солью, защитить котлы от корозии, удалить накипь, восстановить КПД старых котлов. Для моей котельной Шторм 235 будет стоить около 120 тыс.руб. - цена гораздо приятней. rolleyes.gif А здесь краткий обзор современных технологий водоподготовки http://alfa-prom.ru/art_5_analysis_antinakip.html.
Лыткин
Цитата(stilet123456 @ 18.12.2013, 12:04) *
Самый лучший способ натрий-катионирование! Проверено.

Обработка комплексонами тоже эффективно.
Помню в одной водогрейной котельной работали без водоподготовки. Так каждые 2 месяца разбирали котел и вырезали выпучины образованные накипьюи приварили новые заплатки. Потом использовали комлексоны накипи гораздо меньше стало.

Комплексоны применяют в закрытых системах ТС.
bereg53
Да, для каждой воды нужно подбирать свою технологию обработки. Для ГФ и аналогов это сделать сложно, поэтому покупаешь "кота в мешке". Есть практика установки аппарата до получения положительного эффекта, а потом расчёт. Но на это идёт далеко не каждый продавец, разве что хороший практик при продавце или очень толковый продавец, у кого на первом месте получить результат а потом уж продать товар, да ещё и с услугой, и все в плюсе.
Лучше умягчения ни чего нет, кто бы спорил. Но, при отсутствии деаэрации, возникают проблемы, особенно в ГВС, с углекислотой, как катализаторе кислородной коррозии, ну и как бы с кислородом. Нейтрализуя углекислоту и поднимая pH до максимума по ПТЭ до 9,0 для ГВС и до 9,5 для "закрытых" про коррозию во многих случаях можно и забыть. Щёлочи NaOH идёт до 40 грамм 100% продукта на куб подпиточной воды . Так называемая химическая деаэрация имеет место быть, но только лишь для связывания остаточного кислорода. Применялась с давних пор, но именно для связывания, а не для полной деаэрации. В холодной воде кислорода около 10 грамм в кубе. Для связывания 1 грамм необходимо 16 г сульфита 100%. Вот и считайте сколько это будет. Перейдет всё в сульфат, далеко не самое лучшее соединение для защиты от коррозии, и ещё не известно, что лучше кислород или сульфаты.
Реагентная, фосфонатная или комплексонная, обработка воды систем ГВС ведётся с первых дней появления комплексонной технологии в СССР в 1988 году. Предпиятие УРЛЭНЕРГОЧЕРМЕТ впервые в Союзе применило эту технологию на Душанбинской ТЭЦ. В открытых системах где комплексоны только не дозируются: Воркута, Инта, Екатеринбург, Волгоград, Краснокаменск... Правильно только надо подбирать дозу реагентов при предварительных лабораторных испытаниях и в пределах ПДК.
В Самарканде в 1990 году, отказавшись от Na-катионирования, вместо вагона соли в сутки использовали 2 цистерны комплексона в год. А там, где нет умягчения совсем, как быть с жесткой водой? Если делать всё по уму, то и результат будет положительный. А если надеется на сказку, то не будет ни чего.
При комплексонной обработке ещё и систему теплоснабжения можно от отложений и коррозии отмыть, и тут без ГИГа (грязевика инерционно-гравитационного) не обойтись. Хорошая статья вышла в новостях теплоснабжения № 3 2014.
Про Комплексон-6. Завораживает само название. По сути очень громоздкая и сложная в эксплуатации установка. Комплексы пропорционального дозирования со счётчиками с импульсным выходом и хорошим насосом дозатором (не дороже К-6) удобны в эксплуатации и обеспечивают пропорциональное дозирование.
h-flow
Цитата(Лекси Лекс @ 28.2.2012, 19:08) *
Уважаемые форумчане расскажите, подскажите, покажите о системах гидрофлоу (в частности интересует то как они применяются на котельных с паровыми котлами (схемы, эффект, рекомендации)). Вообщем вся инфа наверное пригодится)))


Отзывы о работе Гидрофлоу на паровых котлах есть на сайте фирмы, в разделе "отзывы клиентов". Например такой:

--------------------------------------------------------
В котельной ФГКУ комбината « … » на котле ДКВР4/13 и на котле ДЕ6,5/14 установлены и эксплуатируются система очистки воды гидрофлоу С-60 и С-100 с 2009 года.

Данная система показала себя с наилучшей стороны, позволив добиться снижения накипи в котлах с 2,3 мм до 0,7 мм за отопительный период, т.е. на 1,6 мм.

В отопительный период 2011 года котельной комбината было израсходовано 876,3 тыс. м природного газа на сумму 3811 тыс. рублей. Согласно инструкции по эксплуатации котла 1,6 мм накипи увеличивает расход топлива на 11%. Таким образом применение системы очистки воды «гидрофлоу» позволило уменьшить расход природного газа на 96393 м3, соответственно в денежной форме на 419309 рублей, за отопительный период, а это прямая экономия денежных средств от применения системы очистки воды «гидрофлоу».
--------------------------------------------------------

В августе 2008 года, наше предприятие … установило устройство Гидрофлоу S-45 на трубопровод воды для паровых котлов.

До применения Гидрофлоу на стенках емкостей образовывался трудно удаляемый слой осадков солей накипи.

Эффект после установки Гидрофлоу мы увидели уже через шесть месяцев - стали реже чистить котлы, смыть осадки не представляло труда. С устройством Гидрофлоу химическая чистка котлов производится раз в три года.
--------------------------------------------------------

Оригинальные тексты отзывов (с телефонами и адресами) высылают по запросу.