gene4
добрый день голлеги!!!!
опишу кратко в чем дело....
на предприятии происходит модернизация производства (замечу сразу - фармацевтика).
так вот, планируется помимо новых лабораторий сделать специальные помещения, где будут стоять шкафы для хранения реактивов, кислот, щелочей и еще всего разного органического и неорганического.
замечу сразу, что производство закупило оборудование, а именно местные отсосы производительностью 750 куб/ч, и 100 куб/ч. наши , МЕГА специалисты в обдасти химии и контроля качества - походу мало понимали когда делали заявки на закупку, а может быть кто-то что подсмотрел, да так и порешили.
размеры шкафов 600х600х2000 их там 4 шт.
1200х750х2100 - 1 шт.
600х400х1840 - 14 шт.
так вот на один большой шкаф они закладывают 750 куб/ч, а на все остальные по 100куб/ч
вот мне и интересно, из каких таких соображений все это получается....
как Я слышал, что на вредные и пахуче-летучие вещества, как правило используют 300 куб/ч, а на все остальные ну где-то по 150, поэтому

если кто-нибуль обладает мега-формулой по подсчету объема вытяжки на единицу оборудования (относительно размеров оборудования и всего остального) - окажите помощь и поддежку в данном вопросе. а то люди которые должны это знать - просто разводят руками, а "выглядить" как "они" не очень хочется.

заранее спасибо всем прочитавшим и потратившим при этом свое время, а также ОГРОМНОЕ СПАСИБО тем кто не остался в стороне )))))))
JJJJ
Задача локальных вытяжек - обеспечить разрежение в пространстве шкафа с целью полного удаления ВВ. Локальные вытяжки шкафного типа имеют 100% эффективность. Для этой цели достаточно 50Па. Смотрим чертежик шкафа, тип и размер решетки, как правило расположенной внизу оного, находим аналогичную в каталогах и по ее расходно напорной характеристике при 50 Па определяем расход.
zaharov63
Цитата(JJJJ @ 1.3.2012, 8:48) *
Задача локальных вытяжек - обеспечить разрежение в пространстве шкафа с целью полного удаления ВВ. Локальные вытяжки шкафного типа имеют 100% эффективность. Для этой цели достаточно 50Па. Смотрим чертежик шкафа, тип и размер решетки, как правило расположенной внизу оного, находим аналогичную в каталогах и по ее расходно напорной характеристике при 50 Па определяем расход.

Откуда именно 50Па?

надо бы объединить с этой темой
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=71370
JJJJ
Цитата(zaharov63 @ 1.3.2012, 6:26) *
Откуда именно 50Па?

надо бы объединить с этой темой
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=71370

Формально, есть где то рекомендация - 20Па, ну не вспомню я сейчас. Может у Молчанова. Я беру 50Па что бы с гарантией иметь 100% эффективность.
Что касается шкафов хранения химреактивов и т. д. то их надо считать как укрытия при свободном проеме равном площади одной створки. Скорости в проеме принимать в зависимости от класса опасности ВВ.
katrin_k
подскажите пожалуйста, где посмотреть, надо ли восполнять расход воздуха, удаляемый местными отсосами, если они работают менее 2 часов?
ampcreator
Цитата
подскажите пожалуйста, где посмотреть, надо ли восполнять расход воздуха, удаляемый местными отсосами, если они работают менее 2 часов?

нигде таких рекомендаций не слышал. По логике, нужно исходить от обьема удаляемого воздуха, так что бы не привести к ситуации, когда не будет возможности открыть двери в помещение из-за разряжения.
Все зависит только от того, как реализована вентиляция в прилегающих помещении и коридоре, вполне может быть достаточно перетока воздуха на компенсацию удаляемого через МО.

Цитата(JJJJ @ 1.3.2012, 9:48) *
Задача локальных вытяжек - обеспечить разрежение в пространстве шкафа с целью полного удаления ВВ. Локальные вытяжки шкафного типа имеют 100% эффективность. Для этой цели достаточно 50Па. Смотрим чертежик шкафа, тип и размер решетки, как правило расположенной внизу оного, находим аналогичную в каталогах и по ее расходно напорной характеристике при 50 Па определяем расход.

ну а если этой самой решетки нет, как мне найти расход для 50 ПА разряжения, а? К какому фасоннму элементу должен приравнять напорную характеристику? К двери что-ли?
jota
Шкафы для хранения оборудуются постоянно действующим отсосом от 30 до 90м3/ч
Вытяжные шкафы в зависимости от типа от 300 до 1500м3/ч
Некоторые шкафы имеют кроме рабочего и постоянный отсос 30м3/ч
Примеры: http://www.aurusllc.ru/catalog/producer/26/