Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кто работал с преобразователями CFW-09 фирмы WEG
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
CDrom
Приветствую.
Кто-нибудь работал с этими преобразователями? Нужно подключить к Siemens-у по Profibus, пытались сегодня по документации-привод не виден в сети. Установленные там же другие устройства мы видим. Опыта работы с приводами не много, может кто подскажет, по шагам, как его запараметрировать.
kachok
опыт работы есть, по сети не подключал, но подключали другие, без проблем, правда есть ошибочки в документации по адресам, лучше открыть английский вариант, скорее всего поможет.
CHANt
Мануал по Профибасу вполне понятен. Какие ошибки выдает Инвертор, и что показывается диагностика Симатика?
CHANt
Загрузил SuperDrive. Что-то у меня не получается работа по конфигурированию CFW09. В варианте файла настройки просто отсутствует возможность работы с CAN, DeviceNet, Profibus - нет нужных пунктов параметров. Может серия 09 вообще не работает с внешними картами?
В мануале по Профибасу приводятся данные по серии CFW700, и, если ее открыть в SuperDrive, то, появляются нужные пункты меню.
CDrom
Ситуация такая: имеем несколько приводов WEG и ABB на одной линии Profibus DP. Линия рабочая, уровни и форма сигналов всех, уже запущенных слейвов (т.е. приводов ABB) в норме-проверяли тестером Profibus.
В CFW-09 имеем карту Profibus, выставили адрес. На самой карте зеленый светодиод мигает с частотой 1Гц-по документации это означает, "Плата инициализирована и функционирует". Выставили на карте переключателями адрес. Подключили в сеть-на карте постоянно светится светодиод: красный "Нет связи"-т.е. "Индикация отсутствия связи через сеть Fieldbus, плата вне сети, обмен данными невозможен"
Положение переключателя (терминатора) на плате никак не влияет на работу.
При прямом подключении Profibus тестера напрямую к карте и эмуляции этим тестером режима Мастер карту не видно,индикация светодиодами та-же -красный "Нет связи"
Пробовали переключение карты в другой привод, другую карту, другой шнурок соединения карты с разъемом D-Sub9

Параметры установили по документации-все ок. Хотя там всего "Имеется два основных параметра: P309 и P313."
CHANt
Цитата(CDrom @ 3.3.2012, 11:13) *
Параметры установили по документации-все ок. Хотя там всего "Имеется два основных параметра: P309 и P313."

Эти параметры, судя по мануалу, относятся только в сериальному порту с Modbus RTU, но никак не к карте Профибас. Для профибас нужна 6хх группа параметров.

Какие параметры выставили в 600 группе? Т.е. настройки профибаса, и можно выложить скриншот HWConfig с этим ПЧ (его выделить мышкой, чтобы было какой вид телеграммы выбрали)
CDrom
Я вижу, вы не работали с этими приводами и читаете не ту документацию. Во первых, в этих ЧРП нет групп выше 500. Во-вторых, причем тут HWConfig, когда профибас тестер не видит привод.
Я читаю документацию, которая была с приводами в печатном виде, а так же скачанную с сайта WEG.
CDrom
помимо документации по WEG уже прошерстили доки по Anybus-S плате, которая там выступает в качестве интерфейса, пока ничего подходящего к нашей проблеме не нашли не нашли
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.