Юрий1980
Люди подскажите плз. ВКшник ставит емкость для сбора сточных вод и погружной насос туда. Мне надо подвести питание и автоматизировать процесс. Насос Grundfos, с грушей. Емкость металлическая, ставлю конечник на открывание емкости(отключение насоса). Тепловое реле в шкафу будет сигнализировать о выходе из строя насоса, а также поплавковый датчик будет сигнализировать переполнение емкости. Теперь вопросы: стоит ли выводить сигнал куда нить дежурному, или достаточно поставить ревун с мигалкой у емкости, емкость находится в 20ти метрах от здания, какие еще меры нужно предпринять для безопасности, где это посмотреть.
Помогите, очень нада.
zr84
К примеру в ИТП в приямке стоит насос КР150-А1(Grungfos) с поплавковым выключателем.
Включен просто в розетку и все.
Стоит лет 8 и качает и качает...
vladun
Цитата(zr84 @ Sep 5 2006, 11:07 )
К примеру в ИТП в приямке стоит насос КР150-А1(Grungfos) с поплавковым выключателем.
Включен просто в розетку и все.
Стоит лет 8 и качает и качает...

Одно дело в ИТП в приямке....
другое дело СТОЧНЫЕ воды... абсолютно разные "дела" !!! smile.gif

Про полавок надо срочно забыть !!! Посмотри в продукции Грунфоса есть такие регуляторы уровня как на их же канализ. станции типа "М" (там есть камеры в которых при повышении уровня воды происходит последовательное замыкание контактов пресс-реле, кажется 4 уровня) ну или электроды со своим реле..., но ника не поплавок (может порасти всякими нечистотами и запросто опустится на дно.. smile.gif )
Игорь Борисов
Цитата(vladun @ Sep 7 2006, 15:40 )
Про полавок надо срочно забыть !!! Посмотри в продукции Грунфоса есть такие регуляторы уровня как на их же канализ. станции типа "М" (там есть камеры в которых при повышении уровня воды происходит последовательное замыкание контактов пресс-реле, кажется 4 уровня)

Ррррррр..... dry.gif Не надо забывать про поплавок. Датчики уровня M и MD крайне не надежны... Да и как их там крепить... Но и пользоваться штаным поплавком типа "лягушка" от КР и АР тоже не советую - при интенсивной работе довольно быстро выходят из строя. К Вашей радости - Grundfos кроме вышеперечисленного выпускает поплавки с отрицательной плавучестью типа "груша" - см. № прод. 96003421 (это с 10м кабелем) - ими комплектуются LC и LCD шкафчики.
Очень надежное изделие. При всех офигенных продажах - за несколько лет было 2-3 жалобы... Одно но - если "лягушка" отрабатывает уровневый диапазон, то "груша" - только один уровень. Ну, а диспетчирезация зависит от Заказчика. Тут уже вопрос об ответственности. Ревун на домике дежурный может "не услышать"...

Кстати, не используйте контакты "груши" для прямого включения нагрузки - дольше проживет...
Dezel
Сигнал любой неисправности необходимо выводить в комнату дежурного персонала и желательно на самом объекте (вдруг дежурный пошел на обход и т.д.)