Добрый день Уважаемые коллеги.Занимаюсь проектированием частного жилого дома с бассейном.Площадь ванной бассейна 20м2,самого помещения бассейна 40м2.Можно ли обойтись без осушителя воздуха,только системой вентиляции.Подвать только саннорму наружного воздуха,остальной воздух держать на рециркуляции,а летом делать прямоток.Кто нибудь сталкивался с осушителями воздуха Дантерм.Если типовые схемы

Планировка самого бассейна
@лексашка
сначала замечания:
1. приток желательно подавать в зону окон, иначе будут беспощадно потеть.
2. Какую температуру воды в бассейне вы принимаете? судя по всему около +25. так ли?
Далее.
Системой вентиляции в принципе обойтись можно, хотя естественно летом поддержать 60% в бассейне врятли удастся. Рециркуляция в бассейнах - это конечно жесть, но если сделать управление заслонками по сигналу от гигростата может и получится.
осушители дантерм приходилось ставить, есть вопросы - спрашивайте.
Mr. S
Без осушителя можно обойтись, но при этом необходимо выполнить правильный расчет.
Температура приточного воздуха должна составлять +30 С на 2-3 С выше, чем температура воды в бассейне.

С уважением, Mr. S
SERG_RMOS
Цитата(Mr. S @ 26.3.2012, 10:37) *
Без осушителя можно обойтись, но при этом необходимо выполнить правильный расчет.
Температура приточного воздуха должна составлять +30 С на 2-3 С выше, чем температура воды в бассейне.

С уважением, Mr. S


Согласен, и даже работает лучше. Но расход воздуха увеличивается и потребления электричества (чаще всего используется) то же