Подскажите, есть газовая котельная в моск. области. Сделали ГСВ, эксперт написал замечания - что по ходу газа должно стоять КТЗ, КПЭГ, кран отсечной, а у нас - КТЗ, кран отсечной, КПЗ ( ВН4Н-6 термобрест). В нормах не нашел где написано порядок следования, есть что должно быть КТЗ, кран отсечной, КПЗ быстродействующий эл. магнитный. Как быть?
Вседа был такой порядок: КТЗ, затем КПЗ отсечной, после кран. Перед клапанами "Термобрест" обычно фильтр ставят, если ШРП не на стене котельной. А вообще, вопрос не раз обсуждался, пользуйтесь поиском.
Переставьте местами эл. клапан с краном (от перестановки мест слагаемых монтажная длина не меняется

), не должно вызвать затруднений если Ду фланцев одинаковый (на пол часа работы). А с проектной организации запросите схему с изменениями.
А я ставлю КТЗ - кран - фильтр - ЭМ клапан
ппб 01-03
84. Трубопроводы, подводящие газ к бытовым и промышленным приборам для его сжигания, на вводимых в эксплуатацию после завершения строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения объектах, должны быть оборудованы термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100°С. Указанные устройства (клапаны) должны устанавливаться в помещении непосредственно перед краном на газовой магистрали.
Термочувствительные запорные устройства (клапаны) не устанавливаются в зданиях V степени огнестойкости, а также в зданиях, газопроводы которых оборудованы электромагнитным клапаном, размещенным за пределами здания и перекрывающим газопровод при срабатывании газового анализатора или автоматической пожарной сигнализации. Термочувствительные запорные устройства (клапаны) не устанавливаются также в зданиях опасных производственных объектов, газопроводы которых оборудованы электромагнитным клапаном, а помещения с установками для сжигания газа защищены автоматическими установками пожаротушения.
переставили бы без проблем, да проблема в том что ПЗК на вертикальном участке не ставится ( этот), а там - ввод, опуск вниз и на этом опуске стоит КТЗ и кран, а на горизонтальном ПЗК , счетчик....
П.С. А если ПЗК сломается - кран закрыл, продул и делай что хочешь, а так надо на улицу бежать, кран закрывать, продувать сколько....
"stessi" - респект - можно ткнуть инспектора!
В ППБ речь идет о термозапорных клапанах, при чем тут э/м клапан?
to"Vorbei"
Там написано, что КТЗ ставится непосредственно перед краном, а т.к. КТЗ первый, то соответственно после него должен идти кран, а не ПЗК!
Есть письмо "ГИПРОНИИГАЗ" по вашему вопросу. Можете ознакомиться.
Вот:
Должны стоять КТЗ (клапан термозапорный), КЭГ (клапан электромагнитный), а потом кран, фильтр и т.д.
Переговорил с экспертом - кивнул на то, что КТЗ должен быть НЕПОСРЕДСТВЕННО перед краном ( ППБ) - замечание снято!

Спасибо, за помощь коллеги!!!!
Просто включите здравый смысл. Электромагнитный клапан устанавливается для того, чтобы перекрыть подачу газа при достижении определенных уставок (это либо загазованность помещения, либо давление газа, либо другие параметры). Чаще всего клапан является исполнительным механизмом сигнализаторов загазованности. Загазованность возникает в результате негерметичности, отсюда логичный вывод - чем меньше соединений на газопроводе до клапана - тем лучше. А иначе, если утечка газа в каком-либо соединении до клапана, то нет никакого смысла в его срабатывании (клапан сработал, а газ продолжает выходить - в результате может быть БА-БАХ). Поэтому ставьте после КТЗ КПЭГ (и минимум соединений на участке между ними).
Здравый смысл включен/ Электромагнитный клапан должен стоять на улице/здравый смысл выключен - читаем нормы.
Цитата(Wladlen @ 11.3.2012, 7:47)

Просто включите здравый смысл. Электромагнитный клапан устанавливается для того, чтобы перекрыть подачу газа при достижении определенных уставок (это либо загазованность помещения, либо давление газа, либо другие параметры). Чаще всего клапан является исполнительным механизмом сигнализаторов загазованности. Загазованность возникает в результате негерметичности, отсюда логичный вывод - чем меньше соединений на газопроводе до клапана - тем лучше. А иначе, если утечка газа в каком-либо соединении до клапана, то нет никакого смысла в его срабатывании (клапан сработал, а газ продолжает выходить - в результате может быть БА-БАХ). Поэтому ставьте после КТЗ КПЭГ (и минимум соединений на участке между ними).
А вот вопрос на 1000000. Где регламентируется (в каком нормативном документе) установка электромагнитного клапана на газопроводе в топочных квартир например 5 этажного жилого дома? Нигде. А вот если клапан сработал (а точнее - глюканул), шоб его запустить - нужно "обесгазить " стояк, а то и весь подъезд. А на улице мороз. В жилье лучше поставить электромагнитный после крана перед счётчиком.