Что значит "Блочная котельная на 500" ???
Установленная мощность котлов 500 ? Или потребная тепловая мощность 500 ? И какой категории эта потребная тепловая мощность ?
1) Если это первая категория - вдруг она здоровенный больничный комплекс обогревать будет? - тогда два по 500, 100% резерв мощности и плюс резервировать вводы воды (либо аварийный запас), газа (либо аварийное топливо) и электроснабжения (либо ставить дизель-генератор).
2) Если это производство, и нет жестких требований к надежности теплоснабжения, например по технологии, и нет дополнительных особых пожеланий заказчика по делению - это может быть и один котел на 500.
3) Если это жилье - тогда не менее двух, и вероятно по 250.
вот как-то так