Товарищи, подскажите пожалуйста, вот такая ситуация: водоснабжение здания от скважины, в скважине погружной насос обеспечивает напор до здания, на вводе водопровода нужно установить насосную установку и мембранный ( накопительный) бак , вот подскажите как его подобрать правильно? как рассчитать объем бака?
aminopower
13.3.2012, 13:20
Цитата(Len40 @ 13.3.2012, 13:40)

как рассчитать объем бака?
Обратитесь к производителю насосов. У Грундфоса есть формула в каталогах по подбору объема бака (зависит от мощности насоса, количества раб. насосов, производительности, насосы с частотником/без частотника и пр.). По форуму гуляла программка в экселе по подбору. В Wilо вообще мембранный бак для насосных установок с частотниками не рекомендуют ставить. В любом случае уточните у производителя.
если в доме ставите насосную установку, то лучше вместо мембранного (напорного) поставить накопительный (безнапорный) бак, а для скважинного насоса достаточно будет 8-12 л бачка
Цитата(Dima_UA @ 13.3.2012, 13:24)

если в доме ставите насосную установку, то лучше вместо мембранного (напорного) поставить накопительный (безнапорный) бак, а для скважинного насоса достаточно будет 8-12 л бачка
вот как его объём рассчитать этого безнапорного бака накопительного?
приходите к заку и говорите....вот слыш поставлю тебе бак на 100 л вот здесь в углу как раз место есть, а он....да ну ты чё....давай на 1000 л вот сколько места у меня есть.
а вы....ты чё, зачем 1000 если у вас скважина, 150 л за глаза хватит....
ну и сойдетесь вы гдето на литрах 300-400

.....так чтобы вода не застаивалась
но не понимаю зачем накопительный и насос если своя скважина?
тк объект экспертизный ,с потолка цифры не хотелось бы брать,всё должно быть подкреплено нормами,где то бы хоть какое то подобие расчету найти! помогите очень прошу )
ну тогда по СНиП 2.04.1-85 считайте
Svetlana i K
13.3.2012, 15:06
СНиП 2.04.01-85 п.13 или каталог Grundfos там есть формула или можно обратиться за консультацией в фирму, но эксперты больше доверяют СНиПам
Цитата(Svetlana i K @ 13.3.2012, 15:06)

СНиП 2.04.01-85 п.13 или каталог Grundfos там есть формула или можно обратиться за консультацией в фирму, но эксперты больше доверяют СНиПам
проект на скважину еще не разработан, и какие насосы в скважине неизвестно , из данных я располагаю только расчетным расходом воды холодной 1,24 м3/час ........ по формуле этой абсурдный объем получается ,очень маленький...
Svetlana i K
13.3.2012, 15:19
50л нормальный бак. Чем он вам не нравится?
Вы хоть скажите, что проектируете такое?
Spok_only
13.3.2012, 15:43
Цитата(Len40 @ 13.3.2012, 12:40)

водоснабжение здания от скважины, в скважине погружной насос обеспечивает напор до здания, на вводе водопровода нужно установить насосную установку и мембранный ( накопительный) бак
А обойтись
без насосной установки на вводе в здание никак нельзя ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,