Цитата(Fireman @ 27.3.2012, 13:52)

есть ли норма освещающая вопрос о том, что если тамбур-шлюз имеет противопожарную дверь (возможно какого-либо особого типа), то завесу делать не требуется? может надо предусмотреть самозакрывающиеся двери? или если написано:
5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными
завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с·м).
то в любом случае хоть сть дверь хоть нету все равно обязательно завеса???
подскажите кто знает пожалуйста!
п. 5.3.2 СП 5.13130.2009, включающий в себя вышеприведенный пункт "5.3.2.7" называется "Требования к водяным завесам", а не "Требования к тамбур-шлюзам". Это значит, что в нём указан нормативный расход для завесы, которая устанавливается у тамбур-шлюза, а не требование по обязательному оборудованию тамбур-шлюзов дренчерными завесами.
Водяные завесы используют для повышения огнестойкости стен или для заполнения проёмов в противопожарных стенах. Если у вас устанавливается противопожарная дверь, то установка дренчерной завесы - излишество, если её необходимость не указана в СТУ. Доводчик на противопожарную дверь не забудьте установить.