господа, кто знает сколько времени должны занимать теплоыве испытания системы отопления? В СНиП 3.05.01-85 сказано что 7 часов, равномерность прогрева отопительных приборов определяется на ощупь. Столкнувшись с этим на практике заказчик настаивает на испытаниях системы отопления в течениии 72 часов только после этого времени готов подписать акт. При этом он настаивает на том что эти 72 часа есть в нормативной документации ссылку на которую никак не может вспомнить. Ткните носом если она есть...
72 часа это время комплексного опробования. ПТЭ тепловых энергоустновок, пункт 2.4.9 Но это по моему не относится к системам отопления домов, то есть обычных потребителей тепла. Если конечно у вас там не автономная котельная
Меня кстати тоже забавляет такой подход. Вот где-то я читал, но не помню где..и поэтому я вам не подпишу. Сами с таким сталкиваемся и доказываем что не верблюды