Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дистанционное отключение ВРУ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Олег
Доброго времени суток!
Подскажите, кто знает, как организовать отключение административного здания от кабельных сетей не входя в ВРУ?
Т.е. охранник, не имеющий группы по электробезопасности и допуска к работе в электроустановке, жмёт низковольтную кнопочку, сидя у себя в "караулке", а искомое мной устройство (контактор, мотор-автомат или что-то ещё) отключает здание от городских электросетей.
1. Допускает ли это ПУЭ?
2. Каким устройством с наименьшими переделками это можно организовать при входных автоматах 250 и 400 А.

Заранее благодарен.
Сергей Валерьевич
Независимый внешний расцепитель, встраиваемый в автомат.
Олег
Да, всё гениальное просто - накиноли петельку на рычажок и дернули 24-ю V. 1,5-2 килорубля всё удовольствие...

Большое спасибо, Сергей Валерьевич!
zem
А включать кто будет?
Олег
Это уже дело электрика. Мне надо аварийно (пожар, потоп и т.п.) ночью или выходные...
zem
Цитата(Олег @ 21.3.2012, 8:33) *
Мне надо аварийно (пожар, потоп и т.п.) ночью или выходные...

При пожаре обязательно отключается вентиляция. При потопе срабатывает сигнализация и перекрывается подпча воды (автоматически или в ручную). Требований про отключение питания всего ВРУ при пожаре - нигде не встречал, по моему перебор.
daddym
Помимо требований, обычно есть еще и местная специфика.
Я к примеру всегда рекомендую отключать всю область применения газа, хотя опять же правила этого не требуют.
Rus75
Цитата(zem @ 21.3.2012, 16:51) *
Требований про отключение питания всего ВРУ при пожаре - нигде не встречал, по моему перебор.

Перебор не перебор, но пожарные прежде чем тушить объект первым делом отрубают все питание здание. Никто не будет заливать водой установку находящуюся под напряжением. Сейчас лень искать нормативку, но где-то попадалось, что при водяном пожаротушении, все электропотребители, с открытыми для воды токопроводящими частями должны быть отключены. А в обычных зданиях практически все электропотребители не защищены от воды.
Конечно подходить к отключению питания в здании нужно с умом. чтобы невзначай не отключить систему управления вентиляцией с водяным калорифером ( а то разморозится и устроит потоп,да и сам калорифер немалых денег стоит), чтобы не отключить питание противопожарных и охранных систем, технологического оборудования, которое по той или иной причине отключать нельзя и т.д. и т.п.
comcan
Добрый вечер.
Хотелось бы добавить, что при водяном тушении предварительно от системы противопожарной сигнализации отключается электроснабжение объекта, но ВАЖНО что насосная станция не должна быть запитана от отключаемой ВРУ (насосная подключена по 1 категории через АВР). Далее, отключение ВРУ происходит автоматически, а вот восстановление электроснабжения объекта только в ручную. Так прописано в нормах. Так что ставьте независимый расцепитель на вводной автомат, либо ставьте контактор и рвите цепь питания катушки. Расцепитель предпочтительнее, т.к. контактор дороже и надо схемно предусмотреть блокировку от повторного пуска (т.е. кнопка "стоп" выводится в диспетчерскую, а вот "пуск" находится в ВРУ).
Попадались объекты где отключение ВРУ приводило к обесточиванию всех инженерных систем здания и противопожарных систем заодно. Так что бывают такие объекты rolleyes.gif
zem
Цитата(Олег @ 19.3.2012, 11:46) *
Подскажите, кто знает, как организовать отключение административного здания от кабельных сетей не входя в ВРУ?


Цитата(daddym @ 21.3.2012, 19:58) *
Помимо требований, обычно есть еще и местная специфика.


Цитата(comcan @ 26.3.2012, 18:10) *
Хотелось бы добавить, что при водяном тушении предварительно от системы противопожарной сигнализации отключается электроснабжение объекта... Так прописано в нормах.

В каких нормах для административного здания?
serdar
Цитата(zem @ 26.3.2012, 22:27) *
В каких нормах для административного здания?


Поддерживаю вопрос.
daddym
А причем здесь нормы? Все что явно не запрещено - разрешено.

Если тушишь газом и не отключил электричество, с высокой вероятностью потушить не получится.
Точно также, если тушишь водой обесточенные компьютеры, достаточно их потом просушить. А если не обесточенные, то скорее всего придется выбросить.
zem
Цитата(daddym @ 31.3.2012, 22:31) *
А причем здесь нормы? Все что явно не запрещено - разрешено.

Если есть в этом необходимость.
Цитата(daddym @ 31.3.2012, 22:31) *
Если тушишь газом и не отключил электричество, с высокой вероятностью потушить не получится. newconfus.gif Точно также, если тушишь водой обесточенные компьютеры, достаточно их потом просушить. А если не обесточенные, то скорее всего придется выбросить.

Очаг возгорания обычно локальный, еще бывают любители "проверять" ПС, и ложное срабатывание, а тут во всем здании вырубается вся электрика, пока разберутся, пока включат, сколько рабочего времени пройдет? Но самое главное, пожар легче предупредить, чем тушить, поэтому в нормах содержаться требования для того, чтобы исключить возможность возникновения пожара и локализовать очаг. Отключать питание всего здания, или части его, или заливать все вокруг, решать будут пожарные на месте, надо будет и кабель рубанут топором.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.