Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как уйти от противопожарного водопровода в складах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Xmell
Добрый день у меня есть вопрос по пожарному водопроводу в складских помещениях превышающих 500 метров кубических.

1. Как мне сделать так чтоб не устанавливать пожарные краны.
2. Чем можно заменить пожарные краны только чтоб было не связанное с водой.
3. И если не трудно нормативные ссылки прикрепить к ответам.
Sindarkon
А почему Вы не хотите ставить ПК, и чем Вам так помешала вода?
Xmell
Просто воды нет на территории стоит 2 бочки по 60 тон 11 складов по 450 квадратных метров если устанавливать пожарные краны это получается очень дорого и накладно, вот поэтому ищем другой путь решению проблемы.
Если ест то подскажите
Sindarkon
Ещё раз опишите объект, только внятно и с запятыми.

Где находится (поляна, лес, город)? Есть ли хозпитьё? Есть ли поблизости вообще какой-нибудь водопровод? Как осуществляется наружное тушение? Что за склады, что хранится?
Serg Ivanov
Цитата(Xmell @ 19.3.2012, 13:23) *
Добрый день у меня есть вопрос по пожарному водопроводу в складских помещениях превышающих 500 метров кубических.

1. Как мне сделать так чтоб не устанавливать пожарные краны.
2. Чем можно заменить пожарные краны только чтоб было не связанное с водой.
3. И если не трудно нормативные ссылки прикрепить к ответам.

Разделите склады на малые пожарные отсеки брандмауэрами.
Sergio_akira
Поделить склады противопожарными перегородками на помещения которые меньше 500 метров куб.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.