l_maxim2000
19.3.2012, 17:28
Есть подземная атостоянка 250м2. Есть лифт для легковой машины с -1 этажа на +1.
Вопрос: можно ли сделать естественный подпор? Т.е. не ставить вентилятор.
В момент пожара, срабатыает система дымоудаления из стоянки. и автоматически открываются ворота лифта. И за счёт создаваемого разряжения воздух будет подаваться в лифтовую шахту.
l_maxim2000
19.3.2012, 20:57
Перечитал ещё раз все нормативы, нигде нет речи о естественном подпоре воздуха.
Лифт для автомобиля не является путем эвакуации, при наличии лестницы.
Так что вопрос снимается, в подпоре воздуха нет необходимости.
Любой лифт не является путём эвакуации. Зато может быть путём распространения дыма. Подпор нужен. И не советую рассчитывать на естественный подсос. Вам просто скажут предоставить расчёт, который подтверждает поступление необходимого количества воздуха в шахту лифта. Я такой не знаю.