Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Циркуляционный и сетевой насос ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Гость_Дима
Вопрос к компетентным специалистам: как правильно подобрать циркуляционный и сетевой насосы горячего водоснабжения, на какие параметры они рассчитываются?(можно оставить ссылку на сжатую информацию по этой теме).Спасибо.
webs
1)Подача насоса

- Согласно СП 41-104-2000:
подачу циркуляционных насосов горячего водоснабжения следует принимать равной 10 % от расчётного расхода воды на горячее водоснабжение:
Gцгвс=0,1Gгвсмакс
В свою очередь максимальный расход воды на горячее водоснабжение можно определить так:
Gгвсмакс = Qгвсмакс/(Tг – Tх) C
- Согласно СНиП 2.04.01-85*:
При расчёте циркуляционного расхода формулы для расчёта усложняются (см п.8.2). – в приведённом уравнении циркуляционный расход принимается равным расходу горячей воды, восполняющему потери тепла в трубах.

2) Напор насоса
Из литературы (в нормативных документах прямых рекомендаций по поводу выбора напора циркуляционного насоса не встречал: может они и есть):
Напор циркуляционного насоса должен преодолевать: сопротивление в подающем трубопроводе и оборудовании при циркуляционном расходе + сопротивление самого циркуляционного трубопровода + рекомендуют вводить поправку на зарастание труб.

Насос исходной воды (повысительный):
при его выборе следует учитывать давление исходной воды (из водопровода) – оно должно обеспечивать: залив воды на высоту установки сан.прибора + преодоление гидравлического сопротивления подающего трубопровода ГВС + свободный напор у сан.прибора. Если эти условия выполняются то можно не ставить повысительный насос на исходной воде, если не выполняються, то ставить насос нужно, при его подборе кроме вышесказанного следует учесть давление водопровода и напора развиваемого цирк. насосом. Так же насос не должен развивать слишком высокого давления, по условиям предупреждения порчи сан.приборов и т.д(см. СНиП 2.04.01-85*)
m65
Спасибо за точный и краткий ответ!
спец
Цитата(m65 @ 9.7.2008, 11:06) [snapback]270038[/snapback]
Спасибо за точный и краткий ответ!


Присоединяюсь, все правдиво clap.gif
инж323
Вот она правда жизни! Хоть и через 2 года,но могут воздать по заслуге. biggrin.gif