Полная версия этой страницы:
Души в корпусе АБК.
Доброго времени суток. Подскажите кто может сталкивался, строители выдали помещение производственной душевой. Перечеркнутые синие квадраты - душевые сетки. Варианты крепить души только к полу или потолку. Может кто сталкивался с такими вариантами и оборудованием ? Интересует конструкция душевых колонн с верхней подводкой. Ну и кто что посоветует )) Как видите перегородок между смежными душами не предусматривают.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Serg Ivanov
28.3.2012, 16:07
Цитата(zikyha @ 28.3.2012, 13:50)

Как видите перегородок между смежными душами не предусматривают.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Без перегородок -нарушение санитарных норм. Брызги не должны лететь на соседа. Почитайте про АБК, объёмно-планировочные решения раз архи не удосужились.
да и еще навкруг себя видеть такое зрелище....прям концлагерь....
Dmitry_vk
28.3.2012, 16:46
Все объяснимо. Перегородок здесь и не может быть, иначе как люди попадут в 2 крайние правые секции душевой (2х5 сеток)
а как туда попасть, когда в средних моются?
Dmitry_vk
28.3.2012, 17:13
выталкивать из средних в крайние видимо
Ну архи исправятьсяс )) я понимаю, что это маразм и виды вокруг себя тоже представляю =) Но что касаемо вариантов с душевыми, может подскажете на будущее есть ли какие решения когда нет стены(возможности к ней закрепиться) какое оборудование(душевые) можно в таком случае поставить ? За объёмно-планировочные решения спасибо погуглю =)
Dmitry_vk
28.3.2012, 17:53
На будущее это если архи не исправятся? Дренчеры попробуйте
Serg Ivanov
28.3.2012, 19:32
Цитата(Dmitry_vk @ 28.3.2012, 17:53)

На будущее это если архи не исправятся? Дренчеры попробуйте
Хорошо!

Повеселили.
Skorpion
28.3.2012, 21:33
Цитата(Dima_UA @ 28.3.2012, 16:09)

да и еще навкруг себя видеть такое зрелище....прям концлагерь....

Цитата(Dima_UA @ 28.3.2012, 16:51)

а как туда попасть, когда в средних моются?

Цитата(Dmitry_vk @ 28.3.2012, 17:13)

выталкивать из средних в крайние видимо

Цитата(Dmitry_vk @ 28.3.2012, 17:53)

На будущее это если архи не исправятся? Дренчеры попробуйте
Сегодня у всех хорошее настроение
Цитата(Skorpion @ 28.3.2012, 21:33)

Сегодня у всех хорошее настроение

ну да...половина рабочей недели прошла...и еще только половина впереди....а потом все бегом в груповую душевую без перегородок с дренчерами.....
Ну ладно вам, хватит тролить то =) посути подсказать то можете что то ?
Цитата(zikyha @ 29.3.2012, 10:46)

Ну ладно вам, хватит тролить то =) посути подсказать то можете что то ?
По сути, я вот думаю, куда мочалочку и мыльце положить?
Да и кол-во душей в АБК вставляет от души. На работу люди ходят, чтоб помыться, наверное.
Serg Ivanov
29.3.2012, 11:11
Цитата(Juven @ 29.3.2012, 10:11)

По сути, я вот думаю, куда мочалочку и мыльце положить?
Да и кол-во душей в АБК вставляет от души. На работу люди ходят, чтоб помыться, наверное.

1.Дык сосед рядом - подержит.

2.Такое бывает. Видел. Есть производства где немытых не пускают в цех и обратно не выпускают - саннормы.
Но планировочка - да..
Народ ну хер с ней планировкой то, ее понятно дело переделают, вы посути проблематике выскажитесь, что можно придумать если реально душ допустим стоит посередине зала и подводка или по полу или по потолку подкиньте какихнибудь идей чтоли. Ведь в техже тюрьмах вроде как то делают так ?
Dmitry_vk
29.3.2012, 11:25
Цитата(Serg Ivanov @ 29.3.2012, 12:11)

Но планировочка - да..
Если М+Ж совместить, шикарная планировка
Цитата(zikyha @ 29.3.2012, 10:46)

Ну ладно вам, хватит тролить то =) посути подсказать то можете что то ?
По сути вам сказали, так не делают, менять все однозначно.
Приведите другой конкретный пример душевых без стен, посмотрим, обсудим, по сути предложим
Цитата(zikyha @ 29.3.2012, 12:21)

Ведь в техже тюрьмах вроде как то делают так ?
Типовых не встречал. А вы планируете тюрьмы проектировать?
Цитата(Serg Ivanov @ 29.3.2012, 12:11)

2.Такое бывает. Видел. Есть производства где немытых не пускают в цех и обратно не выпускают - саннормы.
Но планировочка - да..
Так в том то и дело, что производство, а здесь АБК (административно-бытовой корпус). Так и представляю, как симпатичные секретарши ходят дружно в душ....

Цитата(zikyha @ 29.3.2012, 12:21)

Народ ну хер с ней планировкой то, ее понятно дело переделают, вы посути проблематике выскажитесь, что можно придумать если реально душ допустим стоит посередине зала и подводка или по полу или по потолку подкиньте какихнибудь идей чтоли. Ведь в техже тюрьмах вроде как то делают так ?
Очень просто так делают - стальная труба под потолком с тройниками над поддонами (тогда уж над трапами). Надзиратель включает вентиль и пошла холодная водичка, кто успел - помылся
Dmitry_vk
29.3.2012, 12:21
Цитата(Juven @ 29.3.2012, 13:00)

Так в том то и дело, что производство, а здесь АБК (административно-бытовой корпус). Так и представляю, как симпатичные секретарши ходят дружно в душ....

Ну это вы перегнули. Я не знаю, как у вас, а в целом душевые для рабочих производства размещаются в АБК
Цитата(Dmitry_vk @ 29.3.2012, 13:21)

Ну это вы перегнули. Я не знаю, как у вас, а в целом душевые для рабочих производства размещаются в АБК
Ну, может быть. Производства ведь разные бывают. У нас на моторостроительном цеха отдельно, АБК отдельно. В АБК заводоуправление, секретариат, столовая. начальство всякое. А душевые оборудованы прямо в цехах. В общем, сужу по своему болоту...)))
Dmitry_vk
29.3.2012, 13:06
Ну в заводоуправлении работяги не моются - это точно. А при цехах свои АБК с руководством цеха и ИТР + столовая ( не всегда) + душевые. Может быть несколько АБК на один цех
Serg Ivanov
29.3.2012, 16:38
Цитата(zikyha @ 29.3.2012, 11:21)

Народ ну хер с ней планировкой то, ее понятно дело переделают, вы посути проблематике выскажитесь, что можно придумать если реально душ допустим стоит посередине зала и подводка или по полу или по потолку подкиньте какихнибудь идей чтоли. Ведь в техже тюрьмах вроде как то делают так ?
Нет. Так не делают.
2.14*. Душевые оборудуются открытыми душевыми кабинами. До 20% душевых кабин допускается предусматривать закрытыми.
Для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и для слепых следует предусматривать закрытые кабины.
Душевые кабины со сквозным проходом предусматриваются при производственных процессах групп 1в, 3б, а также в случаях, установленных ведомственными нормативными документами.
СНиП 2.09.04-87*
Открытая душевая кабина имеет три стенки. Закрытая - три стенки и дверцу. Смеситель всегда есть куда повесить. Собственно у Вас так и нарисовано. ИМХО, Вы просто не поняли..
Dmitry_vk
29.3.2012, 17:01
Цитата(Serg Ivanov @ 29.3.2012, 17:38)

Собственно у Вас так и нарисовано. ИМХО, Вы просто не поняли..
+1
А ларчик просто открывался, так обычно и бывает. Ловко автор сбил всех с толку. Зато хоть посмеялись от души.
Но архам все равно потрудиться надо, убрать пару душей для прохода к правой секции.
Души убрали на проходе, перегородки как выяснили всетаки подразумеваются. Разводку тогда как вести по перегородкам или в полу ?Как сказали архи перегородки подразумеваються с отметки 0.15 до 2м т.е. межде перегородкой и полом зазор 15 см примерно. Я честно говоря, внутрянку первый раз делаю, с оборудованием вообще назнаком, кому несложно киньтесь ссылкой где модели душей можно посмотреть подешевле.
Dmitry_vk
30.3.2012, 9:33
В полу не вариант. Под потолком подвешивать. Хотя с такой компоновкой никогда не сталкивался, обычно стены все же были.
Души в ГОСТ 25809-96 посмотрите.
ну и не забывайте больше 5 душ.сеток-сеть кольцевая
Serg Ivanov
30.3.2012, 9:54
трапы тоже неверно расположены - грязную воду в проход нельзя.
Вот как надо:
Serg Ivanov, а что это за серия?
Присоединюсь поповоду серии, былобы полезно тыкнуть Архов носом а то они у нас эти трапы рисуют как им хочеться. А в проход почему нельзя, из санитарныхсоображений ?
Skorpion
30.3.2012, 11:24
Serg Ivanov, А зачем Вы обрезали верх в разрезе 1-1? (Не видно отметок водопровода, проложенного по перегородкам.).
Планировка душевой нормальная, и проход к крайним правым кабинам обеспечен - см мою картинку. На самом деле все кабинки имеют перегородки, как у Сергея Иванова на картинке.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла На ВАЗе трапов нет. Уклоны напрвлены от оси прохода к душам, поддоны установлены заподлицо с полом. Чисто и сухо.
Dmitry_vk
30.3.2012, 12:13
Вряд ли Сергей ее обрезал, так в книге было. Скорее всего Строительный каталог часть 10 Сантехническое оборудование. Под рукой к сожалению нет, в эл. виде тоже.
Если нормально все построено и правильно эксплуатируется, с трапами тоже чисто и сухо. А если трубы не чистят, будет болото во время пользования душевой, и поддоны не спасут. Поддоны заподлицо с полом мне кажется сложнее, может рацуха чья
А ктонибудь подводил водопровод по перегородкам то ? А то хрен знает насколько они будут качественными, эти перегородки то. Всетаки меня счас больше интересует, какие души выбрать и как к ним развести воду ...
Serg Ivanov
30.3.2012, 13:02
Цитата(Dima_UA @ 30.3.2012, 10:04)

Serg Ivanov, а что это за серия?
Раритет..

К стати, обратили внимание что там один смеситель на все души?
Dmitry_vk
30.3.2012, 13:04
Цитата(Skorpion @ 30.3.2012, 12:24)

(Не видно отметок водопровода, проложенного по перегородкам.).
По стенам она идти должна, а не по перегородкам
Цитата(zikyha @ 30.3.2012, 13:31)

А ктонибудь подводил водопровод по перегородкам то ? А то хрен знает насколько они будут качественными, эти перегородки то.
А у вас перегородки если не до пола, значит пластиковые, я бы не стал к ним завязываться
Serg Ivanov
30.3.2012, 13:41
Цитата(zikyha @ 30.3.2012, 12:31)

А ктонибудь подводил водопровод по перегородкам то ? А то хрен знает насколько они будут качественными, эти перегородки то. Всетаки меня счас больше интересует, какие души выбрать и как к ним развести воду ...
А это не Ваша проблема. Выдайте задание АС на крепление трубопровода(ов) с планом и отметками где Вам надо - пусть почешутся.
Dmitry_vk
30.3.2012, 14:00
Цитата(Serg Ivanov @ 30.3.2012, 14:02)

Раритет..

Угадал, доводилось в руках держать
Цитата(Serg Ivanov @ 30.3.2012, 14:02)

К стати, обратили внимание что там один смеситель на все души?
По мне не лучший вариант, только если в целях экономии.
Вообще встречаются варианты без смесителей, вентиль на горячей и на холодной, перемычка между ними и врезка на душевую сетку. Работает
Serg Ivanov
30.3.2012, 16:18
Цитата(Dmitry_vk @ 30.3.2012, 14:00)

Угадал, доводилось в руках держать
По мне не лучший вариант, только если в целях экономии.
Вообще встречаются варианты без смесителей, вентиль на горячей и на холодной, перемычка между ними и врезка на душевую сетку. Работает
Для групповой установки, ИМХО, наилучший. Если цель быстро помыть много людей. Общий термостатический смеситель выставляется на оптимальную температуру и блокируется. Иначе температура в воды душах скачет всё время от индивидуальной регулировки, что замедляет процесс мытья. Смесители влияют друг на друга сильно.
Skorpion
30.3.2012, 17:15
Цитата(zikyha @ 30.3.2012, 10:41)

А в проход почему нельзя, из санитарныхсоображений ?
Именно так. Один моется, а второй после помывки шагает по его сточным водам
Цитата(Dmitry_vk @ 30.3.2012, 12:13)

Поддоны заподлицо с полом мне кажется сложнее, может рацуха чья
Весь
FIAT в Турине и ВАЗ в Тольятти.
Цитата(zikyha @ 30.3.2012, 12:31)

А ктонибудь подводил водопровод по перегородкам то ?
Видел в натуре. Примерно так
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(Serg Ivanov @ 30.3.2012, 13:02)

К стати, обратили внимание что там один смеситель на все души?
Кошмар...
в басейнах при детсадах тоже так....1 смеситель на все душы
детсады -отдельная песня. там на всё групповые смесители.
а крепить всё-таки лучше к потолку - задание архам и не морочте себе голову. перегородки действительно как то ненадежно.
Dmitry_vk
31.3.2012, 9:03
Цитата(Dima_UA @ 30.3.2012, 19:33)

в басейнах при детсадах тоже так....1 смеситель на все душы
так это в целях безопасности детей, 37° максимум.
Цитата(Serg Ivanov @ 30.3.2012, 17:18)

Для групповой установки, ИМХО, наилучший. Если цель быстро помыть много людей. Общий термостатический смеситель выставляется на оптимальную температуру и блокируется. Иначе температура в воды душах скачет всё время от индивидуальной регулировки, что замедляет процесс мытья. Смесители влияют друг на друга сильно.
Не соглашусь. Когда идет большое количество людей помыться в небольшое количество душей, регулировка происходит 1 раз, когда моется первый. Здесь есть нюанс. Вода в обеих в трубах холодная, первому нужно ее слить. Открываешь горячую и ждешь тепленькой водички, далее регулируешь. А если групповой смеситель, ждать тепленькой придется дольше, расход горячей почти вполовину меньше.
Влияние смесителей друг на друга было бы глупо отрицать, но оно сказывается в момент включения и первоначальной регулировки, далее практически незаметно.
Со стороны людей, мне кажется, удобнее персональная регулировка. Кто-то с мороза пришел и хочет согреться, кто-то привык к контрастному душу, кому-то от сильно теплой воды дурно становится.
Skorpion
31.3.2012, 20:41
Цитата(Dmitry_vk @ 31.3.2012, 9:03)

так это в целях безопасности детей, 37° максимум.
Со стороны людей, мне кажется, удобнее персональная регулировка. Кто-то с мороза пришел и хочет согреться, кто-то привык к контрастному душу, кому-то от сильно теплой воды дурно становится.
Дело не только в 37°, но и в том, что детям нельзя доверять регулировку.
Персональная регулировка необходима более всего из-за физиологических особенностей кожи человека. Сначала относительно прохладная вода кажется горячей, а через минуту-другую приходится прибавлять температуру - происходит адаптация. Когда будете купаться - вспоминайте Skorpion'а. Кстати, обратный процесс происходит при входе человека в реку-океан.
испытатель
31.3.2012, 23:01
Я делал в тюрьме душевую. Смеситель общий - к нему допускается только надзиратель. Один нюанс- экономии не получается в групповых системах. Попытались сетки с ограничением расхода поставить- начали скручивать. Завод не тюрьма - можно поставить 24 вольтовые соленоидные клапаны по секциям, а разводку по потолку - в смысле, по горизонту 220-250. Если выхода душевых будут запираемые, а смеситель общий - не забыть обратные клапаны на подводки к смесителю. Частенько забывают краны перекрыть полностью и идет передавливание.
Цитата(испытатель @ 31.3.2012, 23:01)

Я делал в тюрьме душевую.
Я Вам сочувствую! А за что сидели-то?
испытатель
1.4.2012, 11:49
Здесь ключевое слово -делал. Там специфика такая - проекты запрещены, поскольку спец.отделом расцениваются, как подготовка к побегу и еще масса других прибамбасов. Все записи сдавали на КПП.
Цитата(испытатель @ 1.4.2012, 0:01)

24 вольтовые соленоидные клапаны по секциям, а разводку по потолку - в смысле, по горизонту 220-250.
Непонял как это расшифровать, что за клапаны ? и 220 и 250 тоже как выглядит, если можно чуть поподробнее
Dmitry_vk
2.4.2012, 16:24
Цитата(Skorpion @ 31.3.2012, 21:41)

Дело не только в 37°, но и в том, что детям нельзя доверять регулировку.
Именно потому и 37°С, чтоб детсад в ожоговый центр не превращать
Цитата(Dmitry_vk @ 2.4.2012, 16:24)

Именно потому и 37°С, чтоб детсад в ожоговый центр не превращать
Не согласен.
37°С устанавливают взрослые тётеньки, чтобы дети не получили ожоги. А ребенок-несмышленыш вместо 37°С может нарегулировать все 50.
да что вы прицепились к детсадам и 37°С, я про аналогию сказа.
и почему вам кажется, что груповой смеситель плохой?
независемо от количества включеных душевых, температура все равно после смеситель автоматически регулируется и должна оставаться сталой.
П.С. на ПП люди не наслаждаются приемом оздоровительных душе....а сдал смену-пошел ополоснулся...и бегом на пиво, и не зачем там каждому отрегулировать температуру....40-45°С всем достаточно будет.
Цитата(Skorpion @ 2.4.2012, 20:44)

Не согласен.
37°С устанавливают взрослые тётеньки, чтобы дети не получили ожоги. А ребенок-несмышленыш вместо 37°С может нарегулировать все 50.
Зря не согласен, мы об одном и том же
Цитата(Dima_UA @ 2.4.2012, 20:52)

П.С. на ПП люди не наслаждаются приемом оздоровительных душе....а сдал смену-пошел ополоснулся...и бегом на пиво, и не зачем там каждому отрегулировать температуру....40-45°С всем достаточно будет.
На ПП после смены душ - это наслаждение, пусть даже 2-3 минуты. А есть производства, где и за 10 минут с трудом отмоешься.
Никогда не доводилось пользоваться групповым смесителем, оценить реальные +/- не могу. Бывал в различных душевых и на ПП в том числе, проблемы с регулировкой могут быть только у первого, пока сливается холодная вода из гвс, далее все идет по накатанной, редко кто регулирует, но бывает и такое.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.