Nasttya
Уважаемые коллеги, есть такая проблема: внутриплощадочный противопожарный водопровод на территории промышленного предприятия запроектирован из стальных электросварных труб. Большая часть трассы (около 90%) лежит под внутриплощадочными автомобильными дорогами и площадками с твёрдым покрытием. В соответствии со СНиП 3.05.04-85 п.3.39 при ПЕРЕХОДЕ через автодороги необходим 100% контроль сварных соединений. При обычной прокладке в соответствии с п. 3,37 необходим контроль 5% сварных соединений( при давлении 1-2 МПа). Так как же поступить в данной ситуации, проверять 5% (мы же не ПЕРЕХОДИМ дороги) или 100% (всё таки труба находится ПОД дорогой)?
Nasttya
Неужели никто не сталкивался с похожей ситуацией?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.