Может кто сталкивался с подобной задачей:
имеем контроллер Xenta 401, скада Vista v4.5. В прикладной программе необходимо контролировать статус онлайн с Вистой. Знаю, что такое возможно при использовании Менты и Висты v3.xx (с помощью назначения DI функции Online Device), а вот в версии 4.5 такое не прокатывает. Кто поможет?
Через объект передач в TAC Vista.
Связка: Изменяющаяся переменная Var1 в контроллере (например, Second) ->
Объект передач в TAC Vista ->
Var2 в контроллере.
Т.е. связать Var1 и Var2 через TAC Vista.
Далее сравниваем расхождение в контроллере Var1 и Var2. Если расхождение более заданного значения (4 секунды, например), то связь потеряна.
Ловко!
Благодарю. Попробую.