Цитата(First-voron @ 9.4.2012, 17:06)

В качестве компенсации отступления, предпологается тушить отсек, увеличив интенсивность орашения.
всё равно не понятно, чтобы интенсивность увеличивать, нужно чтобы она вообще была. Откуда у вас АПТ в больнице? Исходя из каких соображений?
Цитата(First-voron @ 9.4.2012, 17:06)

Возникает вопрос, допускается ли установка спринклеров в указанных помещениях.
Цитата
А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими
автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения
категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного обо-
рудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
попросите технологов категорию посчитать.
Но всё же расскажите - откуда там АПТ вообще? Очень интересно.