BARIK
приобретаем ATV 61 HC25N4. Хотелось бы знать народное мнение по этим частотникам. Нужны ли реакторы, дросселя?
SVKan
Цитата(BARIK @ 10.4.2012, 18:10) *
Нужны ли реакторы, дросселя?

А почему через запятую? Нашли разницу?
Дроссель по английски и будет "reactor".
Кроме Вас никто отсюда не увидит нужны они Вам или нет. Это зависит от качества сети и длины кабелей...
Сергей Валерьевич
для каких целей? какая технология?
BARIK
Цитата(SVKan @ 10.4.2012, 14:17) *
А почему через запятую? Нашли разницу?
Дроссель по английски и будет "reactor".
Кроме Вас никто отсюда не увидит нужны они Вам или нет. Это зависит от качества сети и длины кабелей...

исправляюсь сетевые дросселя, дросселя на двигателя.
В наличии есть 2 др.на дв-ля 110 кВт, можно ли их ставить в параллель, кабель не экранированый 50м, сеть своя заводская боллее- менее нормальная. что посоветуете?

Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.4.2012, 14:29) *
для каких целей? какая технология?

управление насосом
poludenny
ATV61HC25N4 - в комплекте поставки идет DC дроссель, соответственно сетевой АС дроссель ставить дополнительно не нужно.

при 50м дроссель двигатель ставить также не требуется
BARIK
Цитата(poludenny @ 10.4.2012, 17:26) *
ATV61HC25N4 - в комплекте поставки идет DC дроссель, соответственно сетевой АС дроссель ставить дополнительно не нужно.

при 50м дроссель двигатель ставить также не требуется

благодарю
dani1978
Если будет работать с новыми движками - всё будет ништяк.
Если с перемотанными - может напляшетесь, может нет.
Если с погружными насосами, которые электрики крутят к кабелю "на семь слоёв изоленты" - проклянёте всё на свете.

Основная фича - при токе утечки 30мА (как у бытового УЗО) аппарат останавливает движок по ошибке "короткое замыкание на землю". Притом данная ошибка - критическая, т.е. программно реакция частотника не может быть изменена на игнорирование или только сигнализацию. Поэтому всегда чуть что - резкий останов.

Ну а так - мы в том году при монтаже уронили с высоты 1,5 метра ATV61 75кВт - туша весом 60 кг - на бетонный пол. Упал ребром, ба-бах, аж корпус весь повело. Думали - хана. А ему - хоть бы что, работает и не обижается!

Вот такие они, Альтивары...