dronovigor
11.4.2012, 10:46
Уважаемые специалисты, прошу дать профессиональную оценку проекта котельной с режимом работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Aleksandr17
11.4.2012, 23:02
У меня пока только одни вопрос: это отдельно стоячая или крышная котельная?
Если не ошибаюсь, то под газ.котельной нельзя размещать помещение(типа подвала и т.п.)....
1. В общих указаниях какая-то беллетристика. ГОСТ 21.606-95 п. 4.2 и ГОСТ Р 21.1101-2009 п. 4.3.5
2. В ссылочных документах нормативные документы не следует указывать ГОСТ Р 21.1101-2009 п. 4.3.3
3. Что-то с регулирование нагрузки ГВС и вентиляции вы перемудрили. Двухходовые седельные клапаны и насосы с частоным регулированием - жесть. Сделайте два отдельных контура на ГВС и вентиляция и на каждый контрус свои насосы и трехходовой.
4. Уберите со схемы контроллер, это раздел автоматизация.
5. Не увидел насосов рециркуляции на котлах.
6. Предкалпаны на котлах Ду40?
7. Воздухоотводчики устанавливают в верхних точках, а не в середине трубопровода. На чертежах не указаны уклоны трубопроводов.
8. Есть подозрение, что из-за газопроводов прохода между котлами не будет.
9. Нет чертежа план расположения оборудования.
10. Выводить через кровлю дымоходы не самый лучший вариант. Высота дымовой трубы 20 м, чем руководствовались? И нужно какую-то несущую мачту предусматривать, непонятно как она у вас держаться будет.
dronovigor
12.4.2012, 8:01
Котельная пристроена к теплоснабжаемому зданию.
В общих данных вроде всё нормально, да и на оформление не много внимания уделяю. Главное, чтобы котельная хорошо работала.
Регулирование нагрузки на систему вентиляции осуществляется смесительными узлами приточных установок (в разделе не показаны). Нагрузка ГВС регулируется двухходовым клапаном с греющей стороны теплообменников. Расход насосной группы на теплоснабжение системы вентиляции, ГВС, рециркуляцию котлового контура обеспечивает суммарные максимальные наргузки ГВС и вентиляции, а также расход на рециркуляцию. Не понятно замечание №3 shadow. Все продумано и будет работать лучше, чем в классических вариантах.
На тепловой схеме всё же требуется отображать линии связи устройств автоматизации. Для проекта это не критично.
Рециркуляция осуществляется открытием двухходового клапана Ду 25 при снижении температуры на входе в котлы.
Предохранительные клапаны на Ду40. Подобраны правильно.
Расположение воздухоотводчиков правильное (в верхних точках системы).
Увеличить проход нет возможности.
Лист 3 - компоновка оборудования.
Выход дымовой трубы через кровлю обусловлен архитектурными требованиями. Высота определена исходя из высоты здания, к которому котельная пристроена.
Если имеются соображения по поводу отсутствия работоспособности котельной- прошу высказать.
1. Читайте ГОСТы на оформление чертежей, и сравните с тем, что вы написали.
2. Отсутствует техномонтажная ведомость теплоизоляции.
3. Проход между котлами не соотвествует требованиям ПБ. Вы в существующее здание что-ли устанавливаете?
4. Предклапан ущербный высота подъема золотника очень маленькая, я бы взял другой.
dronovigor
12.4.2012, 12:20
Согласно п1.22.* СНиП II-35-76:
Размещение котлов и вспомогательного оборудования и котельных (расстояние между котлами и строительными конструкциями, ширина проходов), а также устройство площадок и лестниц для обслуживания оборудования в зависимости от параметров теплоносителя следует предусматривать в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденными Госгортехнадзором России, Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой подогрева воды не выше 338 °К (115 °С), утвержденных Минстроем России, а также в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации котлов.
Для автономных (индивидуальных) котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, размеры проходов принимаются в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации для обеспечения свободного доступа при техническом обслуживании, монтаже и демонтаже оборудования.
Котельная с режимом работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Предохранительные клапаны подобраны правильно.
Интересует в основном техническая сторона проекта.
А в какой проге сделана эта котельная? Любопытство.
dronovigor
13.4.2012, 8:04
3D- энерготехника
Уважаемый dronovigor, а можно ли как-то получить принципиальную схему вашей котельной в формате *.dwg (сюда или хотя бы в личку)?
Буду крайне благодарен))
Попутно вопрос: почему на теплоснабжение калориферов приняли 2 насоса + 1 резервный? По идее, 1 + 1 хватило бы? Или считали как повысительный его?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.