Добрый друг
Настенный двухконтурный газовый котёл Navien Ace 16K. Обнаружил в контуре отопления много грязи, при чём, часть грязи - магнитная, налипает на магнитный датчик протока воды, и датчик перестаёт работать - показывает отсутствие протока воды, хотя реально проток воды есть. Промывка водой (заправка/несколько часов работы/слив - и так несколько циклов) не помогает.

Подскажите, пожалуйста:
1. Как промыть систему котёл-трубы-радиаторы? Какие для этого существуют хим. средства?
2. Какой фильтр можно поставить в систему отопления, чтобы вся грязь оседала в нём, а не налипала на датчик протока?
На данный момент в обратке отопления стоит обычный "грязевик", но толку никакого - сетка грязевика чистая, а дачик протока облеплен грязью...
alexius_sev
фильтр сетчатый с магнитом, а лучше отстойник-грязевик тогда, если у вас там очень грязная вода, а самое лучшее, это хим очищенная вода с котельной или же приготовленная где-то, ну надеюсь контур у вас закрыт? и отк расш баков нет?
jota
Это скорее всего не грязная вода, а анаэробные бактерии создают ил. Котёл и система работают на низких температурах...
Не алюминиевые ли радиаторы?
ЁЖик
Подпитывать дистиллированной водой (пару-тройку сезонов).
К заглушке фильтра прикрутить магнит от динамика. Чем? Изолентой (или скотчем (блин)).
_____________________________
Предусмотреть отсечки до и после фильтра (чтоп при ревизии фильтра, по минимуму "внедряться" в систему)
_____________________________
В системе, скорее всего, сталь есть или чугун.
_____________________________
Систему - не промывать. Теплоноситель - не заменять.

Промывки ничего не дадут (только хуже будет (каждый раз при промывке, система "разбалансирется" по составу воды)).
_____________________________
Пэ.Сэ: Котёл нормальный надо было ставить (с ротационным датчиком протока)...
ЁЖик
Цитата(ЁЖик @ 23.4.2012, 1:25) *
...
Пэ.Сэ: Котёл нормальный надо было ставить (с ротационным датчиком протока)...

Хотя... производители нормальных котлов, ваапще датчики протока не применяют.
У них там, два STB датчика на входе и выходе главного теплообменника и сенсор давления в гидроблоке (с кучей взаимосвязанных алгоритмов в плате котла)...
Но те котлы, при мощности в 16 кВт, не за 14-18 тысяч продаются...
Добрый друг
Цитата(alexius_sev @ 23.4.2012, 0:34) *
фильтр сетчатый с магнитом

Такие существуют? Не дадите ссылочку с картинкой, посмотреть хоть как выглядит и где купить в Москве? Нашёл такой http://www.vodopribor.su/production/filters/fmm/index.htm
Цитата(alexius_sev @ 23.4.2012, 0:34) *
ну надеюсь контур у вас закрыт? и отк расш баков нет?

Контур закрытый, у этого котла встроенный расширительный мембранный бак.
Цитата(jota @ 23.4.2012, 0:38) *
Не алюминиевые ли радиаторы?

В системе 7 радиаторов: 4 чугунных, 2 алюминиевых и 1 биметалл. Соединены металлопластиковыми и стальными трубами. Понимаю, что не хорошо, но не было ни времени ни средств менять старую систему, дорабатывалась из того, что было под рукой...
Цитата(ЁЖик @ 23.4.2012, 1:25) *
К заглушке фильтра прикрутить магнит от динамика. Чем? Изолентой (или скотчем (блин)).

А это вариант, если ничего лучшего не придумаю, засуну магнитик в грязевик.
Цитата(ЁЖик @ 23.4.2012, 1:25) *
Систему - не промывать. Теплоноситель - не заменять.
Промывки ничего не дадут (только хуже будет (каждый раз при промывке, система "разбалансирется" по составу воды)).

А как не промывать? На датчик протока налипает грязь и котёл перестаёт работать, следовательно, надо почистить датчик. А чтобы снять и почистить датчик, нужно слить воду.
Цитата(ЁЖик @ 23.4.2012, 1:25) *
Пэ.Сэ: Котёл нормальный надо было ставить (с ротационным датчиком протока)...

Теперь я уж понял, что корейские котлы Г..., хотя сравнивать не с чем, опыта использования котлов других марок не было. А ставился котёл в кризис, на европейские котлы цены подскочили от 40 тыс. р., поэтому был куплен Navien Ace за 16 тыс. р. За эти деньги альтернатива только Kiturami и Нева...
jota
Цитата(Добрый друг @ 23.4.2012, 20:02) *
В системе 7 радиаторов: 4 чугунных, 2 алюминиевых и 1 биметалл. Соединены металлопластиковыми и стальными трубами. Понимаю, что не хорошо, но не было ни времени ни средств менять старую систему, дорабатывалась из того, что было под рукой...

А как не промывать? На датчик протока налипает грязь и котёл перестаёт работать, .....

Скорее всего это не грязь, а окись алюминия...
Ничего не поможет кроме замены алюмин. радиаторов...
Тем более, что теплообменник котла скорее всего из меди. Магнит тоже не в тему - тут действуют электростатические, а не магнитные поля....
инж323
Пока самый активный металл из состава составляющих систему элементов не скородирует до упора, так и будет система "загрязнятся". Помните наверное в школе над доской классной в кабинете химии- таблица активности металлов? А у вас прям чуть ли не полный комплект.Промоете- и условия для реакции снова станут получше и снова система загрязнится. Увы.
Добрый друг
Цитата(jota @ 23.4.2012, 22:30) *
Скорее всего это не грязь, а окись алюминия...

Насколько я знаю, алюминий не магнитится... Может всё таки магнитная грязь от стальных труб?
Цитата(инж323 @ 23.4.2012, 23:01) *
Пока самый активный металл из состава составляющих систему элементов не скородирует до упора, так и будет система "загрязнятся".

Самое интересное, что два года система функционировала нормально, а через два года началось... Не поверю, что два года не было хим. реакций, а тут вдруг началось... Может на самом деле накрылся датчик протока?

Менять радиаторы пока не буду... Тем более, пока точно не известно, кто говорит виной алюминий, а кто - сталь, чугун. Может существует какой либо фильтр, кроме "грязевика", который можно включить в обратку отпления, чтобы грязь, по крайней мере собиралась в фильтре и в котёл не попадала?
ЁЖик
Да проще котёл поменять mellow.gif
Почему. Да потому что, 2 года в этой небольшой системе, (спасибо анаэробным бактериям (кстати, их не то 5 не то 6 видов поселяется в низинах чугунны) накапливался осадок в секциях чугунных радиаторов. Ну а дальше... "Пошёл процесс"...
Alex_
+65С в системе - и всё, нет никаких бактерий (если вообще были). Шлам, скорее всего, копился в котле как раз за 2 года.

2. Алюминиевые радиаторы обязательно заменить на чугун или сталь (биметалл).
3. Радиаторы, систему и котел все-таки промыть под хорошим напором слабым раствором кислоты (потом не забыть нейтрализатор).
4. Убедиться, что грамотно стоят воздухоудалители и воздух не будет месяцами гулять по системе.
5. При заполнении обязательно предусмотреть умягчение! Проще всего поставить фильтр - колбу с соответствующим одноразовым картриджем. Для подпитки хватит. Еще лучше - теплоноситель с ТЭЦ или крупной котельной.

6. Еще несколько поломок котла - и пора будет его менять.

Спасена таким образом не одна система. Хотите-верьте, хотите-нет. Нет - мучайтесь дальше. biggrin.gif
alexius_sev
фильтры марки фмф
ЁЖик
Цитата(Alex_ @ 24.4.2012, 9:19) *
+65С в системе - и всё, нет никаких бактерий (если вообще были). Шлам, скорее всего, копился в котле как раз за 2 года.

2. Алюминиевые радиаторы обязательно заменить на чугун или сталь (биметалл).
3. Радиаторы, систему и котел все-таки промыть под хорошим напором слабым раствором кислоты (потом не забыть нейтрализатор).
4. Убедиться, что грамотно стоят воздухоудалители и воздух не будет месяцами гулять по системе.
5. При заполнении обязательно предусмотреть умягчение! Проще всего поставить фильтр - колбу с соответствующим одноразовым картриджем. Для подпитки хватит. Еще лучше - теплоноситель с ТЭЦ или крупной котельной.

6. Еще несколько поломок котла - и пора будет его менять.

Спасена таким образом не одна система. Хотите-верьте, хотите-нет. Нет - мучайтесь дальше. biggrin.gif

Тонкий фильтр - да. Ибо сетчатый фильтр, это так... защита от гаек и забытых в теплосети топоров... Ну про топоры... это конечно если бы сей Navien снабжал теплом район а не коттедж или квартиру.
_____________________________
А вот всё остальное...
Какая такая температура в системе +65гр??? Где?
В подаче. И что будет в обратке (в низинах тех самых чугунных радиаторов)?
А в межсезонье что, тоже +65 гнать в систему? А где-же... эта... как её?.. Не важно уже... Не до неё уже... Процесс болно уж увлекательный.
Да и кто она такая вообще?! mellow.gif
Добрый друг
Цитата(ЁЖик @ 24.4.2012, 12:25) *
Тонкий фильтр - да. Ибо сетчатый фильтр, это так... защита от гаек и забытых в теплосети топоров...

Как я понял, Alex предлагает поставить фильтр-колбу на подпитку, а не в контур отопления. Если поставить фильтр тонкой очистки в контур отопления, не будет ли он сильно затормаживать поток теплоносителя?
Цитата(ЁЖик @ 24.4.2012, 1:14) *
Да проще котёл поменять mellow.gif

Рассматриваю и такой вариант. Тогда подскажите, на какой котёл менять? Navien что-то больше не хочется...
Alex_
Я бы пососветовал вообще поставить напольный котел с чугунным теплообменником и встроенным бойлером. Об обслуживании забудете лет на 10. Настенник - это быстро и недорого при монтаже и море проблем при эксплуатации.
Добрый друг
Цитата(Alex_ @ 24.4.2012, 21:42) *
Я бы пососветовал вообще поставить напольный котел с чугунным теплообменником и встроенным бойлером. Об обслуживании забудете лет на 10. Настенник - это быстро и недорого при монтаже и море проблем при эксплуатации.

Можете посоветовать конкретную надёжную модель? Интересует только двухконтурный с проточным теплообменником. Бойлер не интересует в виду громадного размера и отсутствием места для него.
Хотя стоял такой (АОГВ кажется), лет 20 служил, проблем не было, как собственно и отопления... rolleyes.gif Так что между АОГВ и Navien Ace, я выбираю второй.
ЁЖик
Взял бы что нибудь из линейки Vaillant VUW. Это если о настенных.
Что же до напольных, то они хороши в тех системах, в которых работают практически без остановки. Не потому без остановки, что горелка модулируемая, а потому что запрос постоянный и стабильный. К примеру, в системах обеспечивающих в том числе и приточный калорифер.

А так... Vaillant VUW на 20 кВт.
Цитата(Добрый друг @ 24.4.2012, 21:29) *
Как я понял, Alex предлагает поставить фильтр-колбу на подпитку, а не в контур отопления. Если поставить фильтр тонкой очистки в контур отопления, не будет ли он сильно затормаживать поток теплоносителя?

Уверен (почему то), что запаса напора котлового насоса в этой системе - вполне хватит.
Хот-тя... Если собрались менять котёл на нормальный, то зачем это всё...
Alex_
Цитата(Добрый друг @ 25.4.2012, 1:11) *
Можете посоветовать конкретную надёжную модель?

BAXI Slim 2300 Fi
Slim 2230i
http://www.baxi.ru/production/domestic/floor_gas_jet/slim
Добрый друг
Цитата(ЁЖик @ 25.4.2012, 1:27) *
Взял бы что нибудь из линейки Vaillant VUW. Это если о настенных.

Интересный вариант, но дымоход коаксиальный, блин...

Цитата(ЁЖик @ 25.4.2012, 1:27) *
Хот-тя... Если собрались менять котёл на нормальный, то зачем это всё...

Пока не собрался, рассматриваю разные варианты.

BAXI хороши, но мне не по карману...
ЁЖик
Цитата(Добрый друг @ 25.4.2012, 23:30) *
Интересный вариант, но дымоход коаксиальный, блин...

Почему обязательно коаксиальный? Там предлагается три системы дымоходов: коаксиальный 60х100 (максимальная эквивалентная длина - немного более 6 метров для 20-ти киловаттника); 80х125 (около 15 метров) и раздельные дымоход и воздуховод 80х80 (максимальная около 30 метров).
А что, есть сложности с коаксиальным дымоходом?
ЁЖик
И потом. В линейке VUW есть и Атмо-версия.
Смотря что нужно и смотря какие условия.
Alex_
Цитата(Добрый друг @ 25.4.2012, 23:30) *
Интересный вариант, но дымоход коаксиальный, блин...

Адаптер для разделения коаксиального дымохода (60х100 / 80х80) - 1000 рублей.
Добрый друг
Условия такие:
1. Котёл висит в ванной (другого места нет), поэтому котёл должен быть с закрытой камерой сгорания. С открытой камерой (насколько мне известно) по правилам пожарной безопасности нельзя размещать в жилых помещениях, только в специально отведённом месте, котельной.
2. Коаксиальный дымоход выводится через стену, а за стеной он у меня упрётся в крыльцо, прямо в дверь. Но на крыше остался старый дымоход, поэтому и покупал котёл Navien Ace турбо с раздельными трубами, отводящую воткнул в старую трубу на крыше.

Про переходник спасибо, не знал, что такие бывают.

А что скажете про котлы:
- BAXI MAIN FOUR 18 F, ECO Four 24 F, FOURTECH 24 F;
- BUDERUS LogaMax U042-24K;
- MORA TOP METEOR PLUS 18 KT;
- PROTHERM PANTERA 25 KTV, TIGER 12 KTZ;
- VIESSMANN VITOPEND 100-W WH1D 262.
Фирмы европейские, цена почти как Navien. Но лучше ли они по качеству, чем Navien Ace? Стоит ли менять шило на мыло?
Alex_
Цитата(Добрый друг @ 26.4.2012, 22:20) *
1. Котёл висит в ванной (другого места нет), поэтому котёл должен быть с закрытой камерой сгорания.

Вам надо вывести забор воздуха для горения из ванной, иначе будет нехилый сквозняк, да и влажный воздух для горения - не гуд...

Цитата
А что скажете про котлы:
- BAXI MAIN FOUR 18 F, ECO Four 24 F, FOURTECH 24 F;
- BUDERUS LogaMax U042-24K;
- MORA TOP METEOR PLUS 18 KT;
- PROTHERM PANTERA 25 KTV, TIGER 12 KTZ;
- VIESSMANN VITOPEND 100-W WH1D 262.
Фирмы европейские, цена почти как Navien. Но лучше ли они по качеству, чем Navien Ace? Стоит ли менять шило на мыло?


Все эти котлы лучше навиена, если не брать модели с битермическим теплообменником (я не помню, какие из них).
Buderus, Viessmann, Vaillant - хороший выбор.
Добрый друг
Цитата(Alex_ @ 27.4.2012, 12:41) *
Вам надо вывести забор воздуха для горения из ванной, иначе будет нехилый сквозняк, да и влажный воздух для горения - не гуд...

В данный момент так и есть, забор воздуха с улицы. Просто для забора воздуха сделал трубу длиной 20 см, находится возле крыльца и не мешает. А вот если установить коаксиальный дымоход, его длина на улице получится более 70 см, дымоход упрётся в дверь. Чесно говоря, поначалу так и сделал, поставил коаксиальный дымоход, правда чуть подиагонали, чтоб дверь можно было открыть. Что не понравилось:
1. Мешается возле крыльца.
2. С него капает вода, зимой очень быстро под трубой вырастает ледяной столб.
3. В мороз -20 воздухозаборные отверстия обрастают инеем и доступ воздуха прекращается - за зиму приходилось размораживать несколько раз.
После первой же зимы снял его, сделал отвод в старую трубу на крыше, и больше не хочу иметь дела с коаксиальным дымоходом...
Цитата(Alex_ @ 27.4.2012, 12:41) *
...если не брать модели с битермическим теплообменником...

А можно поподробнее, что из себя представляет битермический теплообменник, и чем он хуже?
Alex_
Один теплообменник для отопления и горячей воды.

Для горячей воды лучше всего бойлер, на "крайняк" - пластинчатый теплообменник косвеннного нагрева. Кстати, обратите свое внимание на настенники со встроенным бойлером. Дороговастенько, но ведь весчь! В одном доме два соседа - один каждые 3 месяца чистит химией пластинчатый теплообменник, другой 5 лет пользуется бойлером. Понятно, бойлер тоже придется чистить, но не так же часто... Датчики протока на воде тоже частенько накрываются.
И еще: при наличии бойлера можно одновременно открыть несколько кранов - горячей воды "в моменте" хватит на всех.
Добрый друг
Со встроенным бойлером не хочу, больно здоровые они... В принципе, горячей воды от Navien Ace 16k хватает...
А чем и как можно почистить пластинчатый теплообменник?
ofrenda
Цитата(Добрый друг @ 29.4.2012, 0:13) *
Со встроенным бойлером не хочу, больно здоровые они... В принципе, горячей воды от Navien Ace 16k хватает...
А чем и как можно почистить пластинчатый теплообменник?

Или кислотитить, или вручную, разбираете и мягкими щётками...
alekbabaev
Цитата(ofrenda @ 27.5.2012, 19:38) *
Или кислотитить, или вручную, разбираете и мягкими щётками...

Интересно посмотреть как Вы, уважаемый, будете разбирать паяный пластинчатый теплообменник rolleyes.gif . Это и с большими разборными морока, т.к. выходят из строя прокладки пластин.