Полная версия этой страницы:
Danfoss Fc202
Подскажите настройки ПЧ
имеется частотник+насос,
на щит выведены три кнопки пуск\стоп, увеличение оборотов. уменьшение оборотов.
1) сдалал сброс на заводские настройки
2) поставил перемычку с 12 на 27 клемму
3) клемма 27 пар.5-12 (19) зафик. задание
4) клемма 29 пар.5-13 (21) увеличение скорости
5) клемма 32 пар.5-14 (22) уменьшение скорости
на панели нажимаем Auto
на щите Пуск
при нажатии кнопок на дисплее видно что обороты уменьшаются и увеличиваются
но частота и ток не меняется насос как работал на полных так и работает
скажите в чем проблема?
Цитата(mixasik @ 24.4.2012, 12:26)

при нажатии кнопок на дисплее видно что обороты уменьшаются и увеличиваются
что за дисплей. это панелька част.преор-ля или какаой-то прмежуточный прибор?
родная панелька част.преор-ля
Хммм... а что, собссна, на панельку выводится?
Ежли задание, то да, меняться будет, а обороты - не факт.
Как вариант:
- источник задания один - "моторпотенциометр";
- моторпотенциометр - начало - 0%, кончало - 100%;
- рампа МПОТ такая же, как и основная, первая;
- перемычку 12/27 - нафиг, ибо нефиг, на 27 вход - "спиддаун";
- перемычку 12/19 - туда же, ибо, и на 19 вход - "спидап"
- 12/18 - как всегда - "старт".
Работает, аж бегом...
Для пущей вящести и вящей пущести можно выставить на МПОТ функцию "запоминание последнего значения при отключении"...
Как-то так...
Спосибо за помощь проблему решил
поставил 3) клемма 27 пар.5-12 (20) зафиксировать выход
Но реакция привода неустраивает буду искать другое решение.
А в чем выражается неудовлетворительная реакция привода?
Может быть все дело в рампе разгона?
Опять же для улучшения реакции привода можно скорректировать параметры - шаг цифрового потенциометра (группа 3-9).
завтра попробуем с этими параметрами поиграть
gansales
28.4.2012, 10:56
Конкретно - пар.3-91 должен быть равен или больше, чем пар.3-41/3-42
сегодня пробовали настраивать по вашим советам выходные отработает посмотрим
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.