aleksandr22074
Подскажите пожалуйста,можно ли запустить ДПТ мощностью 6кВт V=440V I=16A Vвозб=220V Iвозб=1.25A без перепайки резисторов на плате задатчиков напряжений и токов.
На шильдике привода : Supply 400V
Output Rating 60
Armature Output 460V
Field supply: volt 400
current 10A
Привод снят со списанной машины и его необходимо адаптировать для другого двигателя.
Pawel
Можно после небольшой переделки, нужно заменить тиристорные модули на более мощные, раза в два помощней, и заменить или перемотать(если стоят трансформаторы тока) датчики тока под новый номинал. На сколько я помню, там стоят трансформаторы тока на нагрузку.
Преобразователи не плохие, работают без проблем длительное время.