если вода 80-90С поступает в котел, то сколько нужно кВт для догрева, чтобы получить 1т/ч пара?
испытатель
4.5.2012, 13:13
Это у Вас после экономайзера такие температуры?. Сам вопрос не вполне корректный - о каком паре речь, о каких КВт речь, если о топливе . то кВт*ч и брутто или нетто, если о мощности электроприводов, то зачем это?
Sihaya
4.5.2012, 13:20
речь идет о кВт.ч, это тепловая мощность
Denis_El
4.5.2012, 17:38
какое давление воды?
Галиев
4.5.2012, 18:41
Цитата(Sihaya @ 4.5.2012, 13:45)
если вода 80-90С поступает в котел, то сколько нужно кВт для догрева, чтобы получить 1т/ч пара?
Если с точностю ''до грамма'' то данных маловато, давление пара надо знать, а примерно - 0,55 - 0,6 Гкал/ч.
Sihaya
5.5.2012, 5:50
спасибо большое!!!
Sihaya
5.5.2012, 11:35
Цитата(Галиев @ 4.5.2012, 21:41)
Если с точностю ''до грамма'' то данных маловато, давление пара надо знать, а примерно - 0,55 - 0,6 Гкал/ч.
как вы это посчитали? можете сказать?
Denis_El
5.5.2012, 20:04
"расход"*("энтальпия пара на линии насыщения" - "энтальпия воды на входе в котёл")=мощность
[кг/с]*([кДж/кг]-[кДж/кг])=[кДж/с]=[кВт]