Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Производство пара
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Sihaya
если вода 80-90С поступает в котел, то сколько нужно кВт для догрева, чтобы получить 1т/ч пара?
испытатель
Это у Вас после экономайзера такие температуры?. Сам вопрос не вполне корректный - о каком паре речь, о каких КВт речь, если о топливе . то кВт*ч и брутто или нетто, если о мощности электроприводов, то зачем это?
Sihaya
речь идет о кВт.ч, это тепловая мощность
Denis_El
какое давление воды?
Галиев
Цитата(Sihaya @ 4.5.2012, 13:45) *
если вода 80-90С поступает в котел, то сколько нужно кВт для догрева, чтобы получить 1т/ч пара?

Если с точностю ''до грамма'' то данных маловато, давление пара надо знать, а примерно - 0,55 - 0,6 Гкал/ч.
Sihaya
спасибо большое!!!
Sihaya
Цитата(Галиев @ 4.5.2012, 21:41) *
Если с точностю ''до грамма'' то данных маловато, давление пара надо знать, а примерно - 0,55 - 0,6 Гкал/ч.


как вы это посчитали? можете сказать?
Denis_El
"расход"*("энтальпия пара на линии насыщения" - "энтальпия воды на входе в котёл")=мощность

[кг/с]*([кДж/кг]-[кДж/кг])=[кДж/с]=[кВт]
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.