Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: панель равномерного всасывания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Милена
В шиномонтажном цехе надо предусмотреть отсос от вулканизатора, надо подобрать панель равномерного всасывания. И вот кто нибудь знает как подобрать такую панель?
Igor Barishpolets
Занимались подобным в Челябинском машзаводе.
Почему панель равномерного всасывания?
Разрабатывается местный отсос для конкретного оборудования.
valera_n
Попробуйте посмотреть такой источник: С.А.Рысин "Вентиляционные установки машиностроительных заводов. Справочник. Москва,1964" Глава XIII. Вентиляция сварочных цехов.
Там описаны конструкции панелей равномерного всасывания Чернобережского, размеры, расход, сопротивление. Высота установки будет зависеть от высоты max концентрации вредностей. Ну, а в принципе можно и рассмотреть вопрос о выборе другой кострукции местного отсоса.
Милена
Спасибо за помощь, постараюсь найти такой источник
valera_n
Касается информации о панелях равномерного всасывания:
О.Тимофеева, Е.Эльтерман, Г.Иофинов ”Местная вытяжная вентиляция при электросварочных работах” Профиздат, 1961г.:
В этой панели ( С.А. Чернобережского ) плоскость всасывающего отверстия расположена под углом 45 градусов к вертикали. Во всасывающем отверстии установлены неподвижные перья, которые уменьшают его живое сечение до 25% от габаритного. Благодаря наличию перьев создается равномерность всасывания воздуха по всему входному отверстию и более надежное улавливание загрязненного воздуха. Панель устанавливается над рабочим столом со стороны, противоположной рабочему месту ( при сварочных работах ). Низ ее располагается на высоте 360 мм от стола. Длина панели принимается на 200-400 мм меньше длины стола, которая в свою очередь выбирается в зависимости от размера свариваемых деталей. Обычно панель изготавливается длиной 600, 750, 900 мм. Наклонная сторона во всех случаях имеет одинаковый размер 645 мм. Испытания показали хорошую эффективность при удалении через панель 3300 м3/час воздуха на 1 м2 габаритной площади всасывающего отверстия. При этом источник Вредностей находится на расстоянии не более 0,6м по горизонтали от нижнего края панели. При удалении рекомендуемого количества воздуха средняя скорость его в щелях между перьями составляет 3,7 м/сек. По отношению к габаритному сечению всасывающего отверстия средняя скорость равняется 0,9 м/сек. Коэффициент местного сопротивления панели равен 1,0 по отношению к скорости в воздуховоде в месте присоединения его к панели. Оснащение всасывающего отверстия воздухоприемника перьями дает хорошую равномерность распределения скоростей входа воздуха по всей плоскости. Отклонение величин скорости в отдельных точках от средней не превышает 15%. Оснащение всасывающего отверстия горизонтальными или вертикальными полосами с сохранением той же площади живого сечения, степень равномерности распределения скоростей входа является равноценной.
Это что касается сварочных работ. Беря это за основу можно прикинуть и для вулканизатора.
доктор рукиноги
Я вижу, что лет 7 прошло rolleyes.gif , но может можно где-то найти в электронном виде цитируемую книгу?

Тимофеева О. С., Элтерман Е . Е ., Иофилов Г. Э . Местная вытяжная вентиляция при электросварочных работах. М.: Профиздат, 1961
zaharov63
Цитата(доктор рукиноги @ 13.12.2013, 12:32) *
Я вижу, что лет 7 прошло rolleyes.gif , но может можно где-то найти в электронном виде цитируемую книгу?

Тимофеева О. С., Элтерман Е . Е ., Иофилов Г. Э . Местная вытяжная вентиляция при электросварочных работах. М.: Профиздат, 1961

Уже не 7, а 52 года прошло. И литературы об этом достаточно в легком доступе.
ast
Хочу поставить панель равномерного всасывания у дежи (бочка) с растворителями для промывки инструмента и деталей. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Зонт здесь ставить не получится, человек будет в потоке вредности, бортовой отсос тоже мало эффективен, на мой взгляд. Может кто-то ставил панель Чернобережского?
zaharov63
Цитата(ast @ 24.12.2020, 12:23) *
Хочу поставить панель равномерного всасывания у дежи (бочка) с растворителями для промывки инструмента и деталей. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Зонт здесь ставить не получится, человек будет в потоке вредности, бортовой отсос тоже мало эффективен, на мой взгляд. Может кто-то ставил панель Чернобережского?

Оптимально - в вытяжном шкафу. Если по каким-либо причинам не получается, то возможно применить и панель. Но все-равно наверняка имеется возможность предусмотреть что-то для доработки панели в укрытие. Хотя бы в "полу-укрытие". Вы понимаете, о чем я.
На фото шкаф для промывки чего-то в керосине. Там ванночка видна - отсюда и размер "чего-то".
ast
Цитата(zaharov63 @ 24.12.2020, 13:46) *
Оптимально - в вытяжном шкафу. Если по каким-либо причинам не получается, то возможно применить и панель. Но все-равно наверняка имеется возможность предусмотреть что-то для доработки панели в укрытие. Хотя бы в "полу-укрытие". Вы понимаете, о чем я.
На фото шкаф для промывки чего-то в керосине. Там ванночка видна - отсюда и размер "чего-то".

Шкаф вообще не вариант. Дежа-это емкость диаметром 1,3метра, над ней 20 труб с различными растворителями и лаками. В зависимости от конечного продукта туда льют несколько составляющих растворителей и лаков. Поэтому ни зонт ни шкаф не подходит. Выбрала панели Чернобережского 2 шт. с одной стороны дежи. Скорость всасывания 4 м/с. Покритикуйте...

Промывка тоже в такой же деже 1300мм в диаметре.
zaharov63
Цитата(ast @ 24.12.2020, 16:19) *
Шкаф вообще не вариант. Дежа-это емкость диаметром 1,3метра, над ней 20 труб с различными растворителями и лаками. В зависимости от конечного продукта туда льют несколько составляющих растворителей и лаков. Поэтому ни зонт ни шкаф не подходит. Выбрала панели Чернобережского 2 шт. с одной стороны дежи. Скорость всасывания 4 м/с. Покритикуйте...

Промывка тоже в такой же деже 1300мм в диаметре.

Пусть не шкаф, но на счёт укрытия я бы не стал так категорично отвергать. Пропустить 20 труб через "потолок" укрытия не проблема. Другие требования/ условия нужно знать.
В общем случае, чем больше площадь источника выделения вредностей, тем оптимальней будет решение с укрытием. Об'ем удаляемого воздуха по сравнению с панелями может сократиться в разы. Есть, за что побороться.
Вот вы принимаете панели со скоро
стью в живом сечении 4 м/с. Означает ли это, вы проводили какие то расчеты? Что на расстоянии более метра пары растворителей отклонятся и попадут в панель?,Какую эффективность ожидаете?Как при этом учитывается влияние подвижности воздуха в рабочей зоне?
LordN
Цитата(ast @ 24.12.2020, 20:19) *
Шкаф вообще не вариант. Дежа-это емкость диаметром 1,3метра, над ней 20 труб с различными растворителями и лаками. В зависимости от конечного продукта туда льют несколько составляющих растворителей и лаков. Поэтому ни зонт ни шкаф не подходит. Выбрала панели Чернобережского 2 шт. с одной стороны дежи. Скорость всасывания 4 м/с. Покритикуйте...

Промывка тоже в такой же деже 1300мм в диаметре.

сделайте ограждение перфорированое и вытяжку щелевым зонтом по размеру ограждения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.