Здравствуйте!
Есть такая задача.
В коттедже (пока в эскизе) имеется семь небольших участков водяного т.п. каждый менее 10 м.кв.
В санузлах, на кухне, в прихожей, в коридорчике между сауной и комнатой отдыха и т.д.
Т.п. исключительно для подогрева. Основное отопление - радиаторы.
Заказчик хочет, что бы в районе каждого участка т.п. был установлен термостат, типа как на электрическом т.п. При помощи которого "легким движением руки" можно было выключить вообще т.п., или порегулировать 0-35 гр.С. Ну и соответственно сервоприводы на распред. этажных коллекторах т.п. Про "инерционность" и т.д. заказчик в курсе.
Перерыл каталоги Oventrop, Herz, Maibes. У всех термостаты т.п. работают "по воздуху"!!!
Хотя сервоприводы 0-10V есть у всех. Но термостата 0-10v для регулирования температуры поверхности теплого пола не нашел.
Может кому-нибудь что-то подобное попадалось! Подскажите пожалуйста!
"Перекрыть" можно с любым комнатным регулируемым термостатом. Не очень понятно что вам нужно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМожет имеете ввиду термостаты типа CF-RF?
Да, что-то такое и нужно. Спасибо.
CF-RF вроде действительно мерит температуру поверхности пола.
А есть опыт, насколько адекватно эта система работает?
А что-нибудь аналогичное проводное существует?
Цитата(ku-ku @ 5.5.2012, 11:57)

А что-нибудь аналогичное проводное существует?
По моему, нет. Проводной имеет выносной датчик, который заливают в пол.
Ну да, я такой и искал изначально. Проводной, с датчиком который замоноличивается в стяжку пола, имеет диапазон регулировки 0-35гр.С. И управляет сервоприводом 0-10V.
Если Вы знаете у какого производителя есть такой "девайс" то подскажите пожалуйста!
А так, если нечего не найдется, будет ставить CF-RF.
Хотя с ходу не нашел подробной технической документации.
Если у Вас есть дайте пожалуйста ссылку!
Заранее благодарен.
Цитата(ku-ku @ 5.5.2012, 9:35)

Перерыл каталоги Oventrop, Herz, Maibes. У всех термостаты т.п. работают "по воздуху"!!!
НЕ ТАМ ИЩЕТЕ! Ищите у производителей электрических теплых полов (Devi, Ensto, и т.п). У них есть термостаты, которые работают по "полу". Вместо греющего кабеля на выход подключаете соответствующую голову с термоэлектрическим приводом на 220V (нормально закрытую).
По поводу порегулировать ТП - обычно ставят температуру один раз, регулируют редко.
На площади меньше 10м2 я бы сразу электрические поставил, дешевле и мороки меньше.
А подскажите пожалуйста как понизить температуру до 37 градусов, по расчету теплоноситель должен быть с температурой 37 градусов, а подача то 90, и каким образом понизить???? У меня поквартирное отопление, распред гребенка на квартиру и оттуда ветка на теплый пол.
Добрый день, помогите, пожалуйста, советом на счет подбора насоса для теплого пола. Труба 16 диаметр, 4 ветки, общая длина всех веток 250 метров. Если нужна еще какая информация – спрашивайте. Сам же колеблюсь между двумя насосами Wilo RS 25/4 или 25/6. Заранее спасибо.
Цитата(russit @ 6.9.2012, 15:13)

Добрый день, помогите, пожалуйста, советом на счет подбора насоса для теплого пола. Труба 16 диаметр, 4 ветки, общая длина всех веток 250 метров. Если нужна еще какая информация – спрашивайте. Сам же колеблюсь между двумя насосами Wilo RS 25/4 или 25/6. Заранее спасибо.
Ваш вопрос не корректен-это явно! Но думаю с насосом 25/6 Вы загнули.
Какую инфу нужно для более точного подбора насоса?
Цитата(Anatol @ 6.9.2012, 16:47)

Но думаю с насосом 25/6 Вы загнули.

Да ладно... Чем веселле бежит водичка, тем равномернее греется пол. Разница в цене насосов - 1000рублей, в потреблении электричества -25 Вт. СтОит ли экономить, тем более, что остальные вводные неясны.
Цитата(russit @ 6.9.2012, 19:25)

Какую инфу нужно для более точного подбора насоса?
Ну хотя бы длину самой протяженной ветви, сколько метров от насоса до коллектора и какая там труба, какие сопротивления еще приходится преодолевать насосу. Лучше всего - тепломеханическую схему и план укладки труб пола.
самая протяженная ветвь 72 метра, после насоса сразу идет коолектор
Ставьте 25/6 и не мучайтесь выбором. Все резоны написал выше.
Цитата(Alex_ @ 7.9.2012, 10:34)

Ставьте 25/6 и не мучайтесь выбором. Все резоны написал выше.
Спасибо за совет, в принципе 25/6 я уже купил по совету знакомого спеца, просто другие два специалиста советовали ставить 25/4, я вот и думал продать 25/6 и купить 25/4. Значит не стоит оно того. Оставлю 25/6.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,