Sargs
Добрый день.

Есть деревообрабатывающее предприятие с выделениями древесной пыли, которую планируется удалять системой аспирации.
Заказчик просит предусмотреть систему возврата воздуха в помещение, тоесть рециркуляцию.
Но смущает пункт в СП60.13330.2012 (7.4.4е и 7.4.5а), который запрещает это делать. Заказчик утверждает, что это обычное стандартное решение.
И это логично, ведь возвращается воздух уже после фильтрации в рукавном фильтре, а содержание пыли в неочищ возд. потоке до фильтра - ниже чем нижний конц. предел взрываемости.

Единственное место, где может рвануть - это сам фильтр, где собирается эта пыль, но там предусмотрены легкосбрасываемые панели и плюс ещё система до входа в здание отсечена взрывощащитными клапанами.


Внимание, вопрос: Кто-нибудь сталкивался с подобными решениями, сдавал подобное пожарникам?



вот как это выглядит снаружи. тут вон даже клапанов нет.
zaharov63
Цитата(Sargs @ 8.12.2014, 14:39) *
Есть деревообрабатывающее предприятие с выделениями древесной пыли, которую планируется удалять системой аспирации.
Заказчик просит предусмотреть систему возврата воздуха в помещение, тоесть рециркуляцию.
Но смущает пункт в СП60.13330.2012 (7.4.4е и 7.4.5а), который запрещает это делать. Заказчик утверждает, что это обычное стандартное решение.

Этот СП не распространяется на системы аспирации.