Добрый день, уважаемые форумчане!

Подскажите, пожалуйста, у каких российских и зарубежных производителей есть пылеудаляющее оборудование, предназначенное для взрывоопасных металлических порошков?
Нужно удалять порошок, который образуется в результате работы установки напыления порошков металлов. Над местом напыления установлен кожух, препятствующий разлёту металлического порошка, не прилипшего к поверхности. Из кожуха смесь воздуха и порошка должна удаляться системой аспирации.
Порошки металлов - смесь алюминий+цинк и смесь медь+цинк. Чистый порошок алюминия отностится к взрывоопасным веществам, у чистой меди довольно низкий ПДК (0,5 мг/м3). Здесь смеси с цинком, характеристики немного более мягкие. Размеры частиц в порошках - у алюминиевого порошка 1-50 мкм, у цинка 2-15 мкм, у меди - 5-50 мкм. В порошках присутствуют фракции с размером более 50 мкм, но этих фракций мало.
Расход воздуха - 400 литров/минуту, расход порошка (то, что нужно удалять) - 3 г/с.
Оборудование должно работать непрерывно от 1 до 8 часов в день. Но пыль идёт с перерывами, суммарно по времени - от 15 минут до 2 часов в день. Т.е. за день набирается от 2,7 кг до 20 кг порошка в отходах.

Возможно ли применение взрывозащищённого пылесоса, когда отходов мало? Возможно ли возвращать воздух в помещение? Какие доп. требования должны предъявляться к установкам аспирации, окромя взрывовозащищённости?
Las
Отредактировать сообщение не успел.
Поправлюсь по расходам - расход порошка (который нужно удалять) 0.4 г/с, соответственно, за день максимум в систему аспирации уйдёт 2.8 кг порошка.
Расход воздуха указан на напыление, на аспирацию расход может быть другой.
ИванФ
[quote name='Las' date='12.12.2014, 13:54' post='1076509']
Подскажите, пожалуйста, у каких российских и зарубежных производителей есть пылеудаляющее оборудование, предназначенное для взрывоопасных металлических порошков?

Погуглите эти 2 строки со знаком вопроса и затем задавайте вопросы. Желаю удачи.

GraNiNi
Нижний концентрационный предел взрываемости порошка алюминия в воздухе - 58 г/м3.
Поэтому, при удалении порошка, его нужно разбавлять таким количеством воздуха, чтобы концентрация алюминия не превышала этот предел.
Алекс_Глoz
Проблемами аспирации врываопасных порошков занималась лаборатория под руководством Нейкова Олега Домиановича в Институте проблем материаловедения АН Украины. В том числе и Алюминия. Попробуйте найти через интернет.