Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Аспирация+ вентиляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
craig_dt
Добрый день!
Есть у кого опыт проектирования вентиляции/аспирации склада хребтового типа для сыпучих продуктов?
Как правильно рассчитать объём воздуха на аспирацию, да и как правильно сделать вентиляцию?
Имеется склад без постоянного пребывания людей объёмом 700 000 кубов, с конвейерной лентой сверху, сам склад разделён на 5 отсеков для разных типов материалов, с ленты сыпется в соответствующий отсек.
Пока нашли в НТП-АПК 1.10.13.001-03 в пункте 6.6, что надо делать естественную однократную вентиляцию, а на момент погрузки/разгрузки механическую вентиляцию с расчётом по ПДК.
ПДК в рабочей зоне, как я понимаю? А если нет рабочих мест?
Так же в п.6.15 есть формула Q = 45G, где Q - объем аспирационного воздуха, удаляемого из силоса (бункера) при загрузке ГП (при использовании пневматического транспорта).
Вот собственно и вопрос, как правильно считать и как правильно организовать воздухообмен?
craig_dt
Посчитали по ПДК, взяли ПДК в рабочей зоне (хотя на складе, де-факто, нет этой самой рабочей зоны) и пыление из этого НТП. Выходит 32млн кубов. Явно что-то не то...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.