Цитата(Славян @ 10.4.2015, 15:12)

Ага проект прошел гос экспертизу. В данном помещении нарисована "Малевичем" или "Пикасо" одна синяя линияя нет даже красной обозначающей приток. На вопросы к проектировщику, а где проект? был послан интимным маршрутом. У них подписан акт приемки проектной документации и дальше им "ехало болело". Так что нужно что то усредненное
Мне неоднократно встречались чужие проекты , где синим цветом рисовали приток. Так что, всё возможно
А Вы в этом мутном деле кто? Если разработчик РД, то посмотрите в ПД, должна же быть (по ПП РФ № 87) таблица "Характеристика оборудования".
У Заказчика д.б. весь комплект ПД, в том числе и раздел ТХ - посмотрите его в части типа автомобилей, количества въездов/выездов и с помощью ОНТП 01-91 и Господа Бога сможете подсчитать воздухообмен
Если ТХ такой же шедевр, как ОВ, оговаривайте нужные исходные данные для расчёта с Заказчиком, пишите на основании этих переговоров для себя задание и обязательно заручитесь подписью Заказчика под этим заданием.
PS: если машины в это помещение не заезжают, может это просто загрузочная, для которой обычно делаем только приток 3 крата и воздушно-тепловые завесы на воротах